Jakou baterku do UPS od APC
Zdravim, chtel jsem se zeptat jakou novou baterku do UPS od APC BK500EI jake ma mit parametry (Ah;V).
Dik vsem
Zdravim, chtel jsem se zeptat jakou novou baterku do UPS od APC BK500EI jake ma mit parametry (Ah;V).
Dik vsem
APC RBC2 (12V, 7Ah)
a nejakou silnejsi ? myslite ze by stim byl problem?
Silnější APC nenabízí, jestli seženete nějakou neoriginální s větší kapacitou, je to na vaše riziko.
Elektronika je nastavena na parametry urcite baterky. Silnejsi bych neriskoval.
Mozna tohle:
DetailPage.asp
Osobne jsem to resil ve firme tak, ze jsem to odnesl do pocitacoveho obchodu, kde jsem zdroj poridil. Baterku mi vymenili a seridili nabijeni. Ale asi dost zalezi na kvalite toho obchodu...
Podľa vlastných skúsenosti väčšia kapacita baterky nevadí. UPS baterku síce testuje, ale kontroluje okrem napätia ešte "S" parameter tj. vodivosť. Ak chcete tak prevratenú hodnotu vnútorného odporu. Vodivosť má byť čo najväčšia, číže baterka o väčšej kapacite bude mať lepšie parametre.
BTW, niektoré výkonnejšie UPS boli vybavené vonkajšími konektormi pre pripojenie externej baterky.
Já bych byl opatrný s jinou baterkou. UPS je třeba na baterii nakalibrovat. Viz Zavady.htm . Hlavně:
Proto výměnu baterií vřele doporučuji svěřit autorizovanému servisu.
To je prave to, čo som už písal, že v prípade väčšej kapacity ako aj pri menšom vnútornom odpore by problemy nemali byť.
takze myslite ze mam koupit s 7AH; 12V, a ne silnejsi.
Mam jeste starou BK 350I a na te je zespoda napsano 12V;11Ah(7Ah) to tedy znamena ze muzu pouzit baterku od 7AH do 11Ah a je to jedno? Dik
Na kapacitu se vykasli - do APC bezne davam (menim) "vetsi" akumulatory, nez byly originalni. Napeti musis zachovat, kapacitu si jupieska prebere (zli jazykove namitnou, ze bude problem s nabijecim/udrzovacim proudem, osobne jsem zatim ale zadne problemy nezaznamenal)...