Elektroinstalace - charakteristika jistice
Zdravim vsechny a elektrikare obzvlast. Mam dotaz ohledne jisticu. Aktualne mam v byte ty stare cerne bakelitove. No a vysavac 1600W mi pri spusteni spolehlive vyhazuje 10A jistic (rozbehovy proud motoru dela paseku). Pri pripojeni na 16A okruh jede OK.
Na Netu jsem nasel, ze pro motory se doporucuje jistic s charakteristikou B a kdyz to bude porad blbnout, tak typ C. Protoze budu predelavat komplet rozvodnici (dam moderni typ s jistici na liste, bude tam ficko atd.), tak by me zajimalo, co mam teda koupit za jistice? B? C? Rada "dej B a kdyz to nepomuze, tak C" neni uplne idealni. Jistice taky neco stoji.
A jeste podotazka - kdyz jsem se dival na cenove rozpeti jisticu, tak se daji sehnat jistice za 90 Kc a taky za nekolik stovek. Jaky je mezi nimi rozdil?
Podotykam ze elektroinstalaci chci jen navrhnout, pak ji predlozim zkusenemu elektrikarovi k posouzeni. Ale chci se vyvarovat potencialnich chyb, abych byl pochvalen.
Dekuji za rady.
Jistič za Kč 90.- se rozpadne dřív, než ten dražší. Teoreticky. Prakticky čerti vědí. Avšak mám zde varovně vztyčený prst. Nelze jen vyměnit jistič za tlustčí aby to "nevypadávalo". Záleží na průřezu vodičů ve zdi, oni ty desítky tam nedali aby nic nevydržely, ale aby nechytly dráty ve zdi. Jestli to budeš celé předělávat, dej tam na zásuvky 16A typ B. Ale zase pozor, podle počtu jističů na fázi ti dají hlavní jistič a podle něj budeš platit paušál za elektriku
.
Mam jednofazovou pripojku na 25A (vic se na jednofazu nedava
) Misto AYKY tam budu skoro vsude davat CYKY o patricnem prurezu, ale nektere casti vedeni zustanou puvodni AYKY (kde by se nevyplatila vymena z duvodu maleho zatizeni - lustry atd.)
Toz jen tak, pro uplnost...
Neni to tak tristni - proudove dimenzovani vodicu (s patricnymi "procenty" navic) ma smysl pri trvalem vysokem odberu. Kdyz ti ale vypadava jistic pri prani automatkou a soucasnem zapnuti konvice (kratkodoby odber), je situace jina. Revizaci by me asi zastrelili, ale ja to klidne resim "silnejsim" jisticem. Neboj, draty ve zdi neshori
...
Však já mám zkoušky revizáka...
. Vím, neshoří to, ale razítko bych dát nemohl 
. Podle jističe to musí dráty ve zdi vydržet trvale, aniž by se zkudrnatily.