MODBUS - potřebuji radu
Zdravím, ve své diplomce uvádím, že :
Následující odstavec stručně objasní obsah jednotlivých buněk obr. 1.6 znázorňujícího
strukturu MODBUS zprávy. Pole adresa a kód funkce datové jednotky jsou zakódována
každé v jednom bajtu. Číslo identifikující dané zařízení v síti je obsahem buňky adresa a je
stejné pro požadavek i odpověď. Samotný předmět výkonu na dané adrese je reprezentován
kódem funkce. Použitelné kódy se nacházejí v číselném rozsahu 1 až 255 desítkové soustavy,
přičemž kódy 128 až 255 jsou vyhrazeny pro výjimečné odpovědi, zpravidla chybové
odpovědi na požadavky [12]. V poli data se konkrétně u zařízení výrobce IME mohou
nacházet tyto datové typy: BYTE, WORD, long. První z těchto datových typů má velikost
jednoho bytu a každý následující je co se do velikosti týče dvojnásobkem předchozího.
A reakce oponenta na tento odstavec je:
Na strane 23 popisujete datové typy byte a word a odvozujete jejich velikost. Cím je skutecne dána šírka
slova dané platformy? Vysvetlete pojem "slovo" v souvislosti s volbou použitého procesoru. Nemuže to
predstavovat riziko pro prípadnou budoucí rozširitelnost a interoperabilitu systému?
Nečekal jsem, že se MODBUSU chytne, protože to není úplně to stěžejní v práci, ale chytl se toho a teď moc nevím co s tím. kdyby tu byl někdo kdo programování a nejlépe i MODBUSU rozumí, tak bych bral radu. Diky.