Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vyber prepatovej ochrany

nárazový proud - běžně při zapínání několika pc se spínanými zdroji na jedné prodlužovačce.
u starých zařízení s vinutými transformátory jejich indukčnost bránila mžikovému nárazovému proudu, který se u spínaných zdrojů může vyskytnout. záleží totiž ve kterém okamžiku síťové sinusovky dojde k zapnutí, spínané zdroje vždy začívají usměrňovači s filtračními kondenzátory, které se v okamžiku zapnutí chovají skoro jako zkrat - a podle okamžitého napětí záleží jak je proudová špička velká.

řeší se to výměnou rozvaděčových jističů za pomalejší typy, obvykle "c" místo běžných "b".
anebo vypínač používat jen při delší nepřítomnosti.

ty ups mají rozumnou regulaci výstupního napětí či ochranu proti zkratu, a tyto krátkodobé "zkraty" uregulují.

zrovna jsem si koupil ten apc PF8VNT3 s ochranou lan, když už mám ty nové počitadla :) no, je to samozřejmě taky čína.