znovuzapnutí serveru po výpadku napájení
zdravím,
mám domácí server,
připojen jednoduchý záložní zdroj cyberpower (komunikace přes USB)
pri ztrátě napájení ze sítě, pošle po chvíli záložní zdroj signál vypnutí, server se vypne.
když naběhne el zpět, záložák sám obnoví činnost (není třeba nějak zapínat) ale jak docílit toho aby se zapl i ten server?
díky
Změna předmětu, původně: znovuzapnutí severu (host)
je to domácí skládačka, běží na tom debian
- automatické zapnutí po "after power loss" v biosu asi nepůjde protože to není power loss ale normální vypnutí. ?
- možná by mohlo jít WAKE ON LAN, které si můžu posílat z mikrotiku
ale jistě že jde.
Jednak máš dvě možnosti: první je, že "power loss" znamená detekci ztráty +5V standby (což si myslím, že bude většina desek, která si nepoznamenává do NVRAM způsob posledního vypnutí). Pak se ti rozjede deska i po vytažení síťové šňůry (nebo obnově napájení UPS). Druhá je pak to, že Debiana nepošleš do PowerOff, ale do Haltu a počkáš si, až umřou baterky.
https://www.computerhope.com/unix/uhalt.htm
(jen bacha na to, jak reálně si každý OS mapuje ten-který příkaz)
Nic ti nebrání to vyzkoušet.
tak jsem zatím nijak neuspěl
počítač je domácí skládačka deska AsRock (ILO to nemá)
založní zdroj CyberPower
systém Debian
instaloval jsem PowerPanel
záložní zdroj je propojen k PC přes USB, spojení funguje, když vypnu přívod EL do záložáku, po nastavené době záložák pošle přes USB signál vypnutí a PC se vypne (V obslužném SW můžu nastavit po jak dlouhé době posílá záložák signál vypnutí, jestli má záložák pípat při alarmu atd, vše funguje správně).
po zapnutí EL zpět do záložku ale počítač nenaběhne, pořád je vypnutý a musím zapnout ručně pomocí hlavního vypínače.
V biosu nastaveno po znovuobnovení napětí aby se PC zapnul
nastaveno probuzení pomocí WOL, nefunguje
jedine co funguje je wake on usb mouse, poklikám na myš a počítač se zapne
nějaký nápad?
Co ti brani nechat si zaslat email od upsky, ked je offline alebo online?
Riesenie je aj nevypinat pc pri vymlateni upsky, Debilian to hravo prezije a znovu sa sam zapne.