podle mě musíš přenést výkon 11MW na 8km s maximální ztrátou 6%.
Těch 11MW se rozdělí do 3 fází (3 vodiče) - tedy na 1/3 na jeden vodič a snížíš o 6%. Z tohoto příkonu a napětí spočteš proud, který teče jedním vodičem.
Následně bys měl spočítat nerovnici o jedné neznámé (poloměr r), které vypočítáš z R < ró*l/S ("r" je v S = pí*r^2) a maximální R spočítáš z Ohmova zákona (a vypočteného proudu a zadaného napětí)
Ze školy jsem už přes 15 let a už se na to moc nepamatuju.. takže jestli tam je chyba, tak mě někdo opravte.