kolik U, jakou hloubku, IT nebo telekomunikační? (tedy co do něj bude namontováno?)
touchwood 14.07.2011 20:00
touchwood
12U, hloubka 410, IT
Xedro 14.07.2011 20:51
Xedro
410mm je dost málo, tam ti nemusí vejít switche a routery (pokud to budou např. Cisco). Musíš počíta… nový
touchwood 15.07.2011 06:52
touchwood
eaton už dělá i racky, to čumím, ale na druhou stranu dneska dělají všichni všechno a nic. ber něco…
mik.miky 15.07.2011 00:09
mik.miky
A které to jsou, ty prověřené? nový
Xedro 15.07.2011 15:37
Xedro
nechci se moc do toho pouštět, kdysi jsem bral něco od micosu. zkus se podívat na rack dell, znám ve… poslední
mik.miky 15.07.2011 23:51
mik.miky

410mm je dost málo, tam ti nemusí vejít switche a routery (pokud to budou např. Cisco). Musíš počítat s rezervou na napájecí kabely (ty sice moho být lomené, ale i tak zaberou cca 3-5cm) a na ethernetové kabely. Rovněž stojiny často nelze pozicovat zcela volně - takže abys pak byl schopen ten rack zavřít.

eaton už dělá i racky, to čumím, ale na druhou stranu dneska dělají všichni všechno a nic. ber něco prověřeného. nedavno jsem měl taky 19 palců závěs a to byl tedy děs, to nešlo ani složit. Nevím ted už značku, ale příště to chci vidět live než to vezmu.