Proto jsem se ptal na skutečný odběr, viz tu jeho sestavu. Předimenzovaný měnič v UPS pak obvykle pracuje v pásmu, kde má nižší účinnost. Pokud chce delší čas, pak UPS s možností externích baterií > měnič je dimenzován na podstatně delší provoz.
Šizení není pouze u APC, je to všeobecný trend. Jako software apcups, případně nut...
Pokud je varistor neustále v "provozu", pak pochopitelně "odejde", stačí: http://www.ges.cz/cz/rezistory/varistory/X5_Z.html - měl by být "chráněn" též tepelnou pojistkou + indikace...