Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aky zalozny zdroj line interactive 1400VA a viac?

Prosim o pomoc pri vybere UPS, uz som to ciastocne riesil tu a tato tema je reakciou na inu temu, v ktorej som riesil pokazenu prepatovku. UPS som chcel kupit neskor, ale dane okolnosti ma donutili ku kupe narychlo.

Poziadavky:
- 1400-2000 VA
- line interactive
- cena 130-230€ (podla parametrov a zaruky)
- podla moznosti zaruka vyssia ako 2 roky, prip. dozivotna
- kvalitny vypinac (cele vlakno, nie len HW tlacitko)
- cim viac klasickych zasuviek* min. 2xPC a 3x klasicke, idealne 8 spolu
- nehlucny, nebzuciaci chod pri vypnutom stave, aspon ked sa nenabija

* Fortrony maju 3x Schuko zasuvky, daju sa pouzit na bezne zariadenia?

Zatial zvazujem tieto, nieco uz o nich viem (viac v teme na ktoru som dal odkaz vyssie):

FORTRON FSP EP 1500VA / 900W, 143€
Fortron UPS FSP EP 2000, 2000VA / 120 W, line interactive, 182€
AEG UPS Protect A.1400, 1400VA / 840W, 192€
CyberPower Intelligent LCD PFC 1500VA / 900W?, 183€
CyberPower GreenPower Value LCD 1500VA / 900W, 143€

Mozete mi poradit aj ine kvalitne overene znacky (netvrdim ze tieto su!), okrem APC.

Chcel by som nejaku rezervu pre buduce PC, takze ma laka ten Fortron FSP EP 2000, v tomto smere neviem ake su ceny baterii, bolo by dobre aby nestali 80% ceny celej UPS, ak by som potreboval kupit osobitne.

Edit: moje zariadenia:

PC: CPU Intel Core 2 Duo E8400 3GHz, RAM 4GB, GPU GeForce 8800GT 512MB, Audio X-Fi Titanium, HDD1 WD 640GB, HDD2 WD 640GB, DVB-S2 card Skystar HD2, DVB-S card SkyStar 2 r2.3, Monitor Samsung 215TW 21"

Ostatne: router, switch, externy HDD, repro 5.1

Dakujem.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Pripájam citáciu z článku časopisu Computer 18/2009: Jedná sa o Fortron EP 1000: "Když jsme k této…
Maros123 12.12.2011 19:07
Maros123
Objednal som si k novemu PC EATON UPS Nova AVR 1250, ked mi to dojde otestujem to a dam vediet ci je…
Maros123 13.12.2011 20:35
Maros123
Tak som to otestoval: PC Zdroj CORSAIR TX650 V2: EATON UPS Nova AVR 1250 (1250 VA / 660 W)- pustený… poslední
Maros123 17.12.2011 23:05
Maros123

Pripájam citáciu z článku časopisu Computer 18/2009: Jedná sa o Fortron EP 1000:

"Když jsme k této UPS připojili zdroj Corsair HX1000 s aktivním PFC, potvrdily se nám obavy, které jsme měli v minulém Computeru (ve velkém testu UPS na straně 88) ohledně průběhu napětí, který UPS generuje. Průběh s vyššími harmonickými frekvencemi (neboli zubatý průběh generovaný z obdélníku na místo sinusoidy) může v kombinaci s aktivním PFC (obvod pro kompenzaci fázového posuvu mezi napětím a proudem) vyvolat rozkmitání zdroje a následnou nestabilitu počítače (samovolné restarty, chybová hlášení). Přesně to se dělo u testovaného Fortronu EP 1000. Abyste se takové situaci vyhnuli, sáhněte po zdroji s pasivním PFC, ověřte si u výrobce kompatibilitu s vaším zdrojem nebo si UPS hned po koupi vyzkoušejte při provozu na baterii, abyste ji případně mohli vrátit."

Doteraz som používal APC CS 500I. Používal som to na notebook a nejakú elektroniku (receiver, satelit, NMT, routre..), na to to stačilo.
Ale teraz mám v pláne si kúpiť výkonnú PC zostavu a tých 300W mi isto nestačí. Pri hľadaní testov UPS zariadení som našiel problémy UPSky s počítačovými zdrojmi ktoré majú aktívne PFC a povedzme si pravdu aktívne PFC majú všetky výkonné pc zdroje (lepšie značky).
To musím fakt investovať do drahej on-line UPS, kedže FORTRON je line-interactive a má problém s PFC active.. Alebo existujú aj line-interactive UPSky s vyhladenou sínusoidou s ktorou nemajú problém PFC aktívne pc zdroje?
Aký záložný zdroj odporúčate k PC zdroju CORSAIR TX650 V2 + 200W na iné zariadenia?

Objednal som si k novemu PC EATON UPS Nova AVR 1250, ked mi to dojde otestujem to a dam vediet ci je to ok..
Zostava PC:
NOCTUA NH-U9B SE2
INTEL Core i5-2500K
GIGABYTE Z68X-UD3P-B3
2x 8GB DDR3-1600 Kingston HyperX XMP GreySeries
OCZ Agility 3 Series 120GB
CORSAIR TX650 V2
GIGABYTE R687OC-1GD
Microsoft Windows 7 Home Premium SK SP1 64-bit

Tak som to otestoval:
PC Zdroj CORSAIR TX650 V2:

EATON UPS Nova AVR 1250 (1250 VA / 660 W)- pustený počítač, pripojené napájanie UPSky, následné odpojenie z 230V zásuvky... PC beží bez problémov ďalej a všetko OK aj pri opätovnom pripojení k sieti..

APC Back-UPS 500, (300W/500VA) - pustený počítač, pripojené napájanie UPSky, následné odpojenie z 230V zásuvky... PC beží bez problémov ďalej a všetko OK aj pri opätovnom pripojení k sieti..

Len poznámka k Eatonu - ventilátor beží nonstop... čiže do nejakej izby kde sa spí je to nevyhovujúce..

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru