mate v dome nejake ochrany (aspon 1. stupen)? Ak ano tak 900V podla mna cez vypnuty istic neprejde takze by to malo stacit.
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/ochrana-rodi nnych-domu-proti-ucinkum-blesku-a-prep/
Do hlavního rozváděče, popřípadě do přípojkové skříně příslušného objektu se osazuje 1. stupeň ochrany (třída B): svodič bleskových proudů. V případě nedostatku místa v přípojkové skříni můžeme svodiče umístit do samostatné skříně, která se osazuje na vstupu napájecího kabelu nízkého napětí do objektu pod či na omítku. Pro objekty s vlastním hromosvodem se používají svodiče bleskových proudů typu FLP-A35-0,9 - svedou 35 kA/1 fázi a omezí přepětí na 900 V. V případě, že objekt nemá vlastní hromosvod, použije se lacinější FLP-275V (svede 25 kA / 1 fázi (8/20 µs).
Do podružného rozváděče se osazuje 2. stupeň ochrany (třída C) typu SLP-275 (svede 15 kA/1 fázi), který dál omezí zbytkové přepětí za prvním stupněm a potlačí i špičky, vznikající spínáním místních spotřebičů, jako jsou boilery, mrazáky, čerpadla apod.