Výběr záložního zdroje (UPS)
Zdravim.
Poradíte s výběrem UPSky? Bylo by k němu připojeno:
1) Zásuvky se zálohou při výpadku elektřiny:
a) PC (zdroj má myslím 300 nebo 350W)
b) 19" LCD monitor
c) Modem Comtrend
d) 8 portový switch
2) Zásuvky bez zálohy
a) Tiskárna OKI (příkon typicky: 500W; maximálně: 800W; pohotovostní režim: 100W; úsporný režim: 10W)
b) skener
c) zářivková lampička
Dotazy:
1) Jakou kvalitní značku (rozhoduji se mezi Eaton a Fortron)
2) Jaký výkon zvolit (aby to při výpadku elektřiny vydrželo běžet aspoň min. 15 minut)
- Raději bych, aby to mělo normální zásuvky.
- Cena cca 2500-3000 Kč.
Díky
Tak kandidátem č. 1 je zatím EATON Protection Station 800 FR, co vy na to?
začal bych tímto: http://www.czc.cz/eaton-ellipse-eco-800usb-fr-800v a/92792/produkt?q-category-id=7e6aenoi4sgqi9uk5697 1q9r86&q-c-0-producer=sf048og1lr6e0rbpihp9qvkper9
ale ideálně toto:
http://www.czc.cz/eaton-powerware-5110-1000va/8327 7/produkt?q-category-id=7e6aenoi4sgqi9uk56971q9r86 &q-c-0-producer=sf048og1lr6e0rbpihp9qvkper9
Tak po poradě schválena ta druhá (Eaton PowerWare 5110 - 1000VA). Škoda jen těch zásuvek, ale to nějak pořeším.
Měl bych k ní 2 dotazy:
1) Je to už ta, která na výstupu generuje sinusovku?
2) Má to ventilátor (hlučný)? V případě že ano, běží pořád, nebo se zapíná jen při výpadku elektřiny?
reálnou sinusovku negeneruje žádná UPSka, pokud to není dieselgenerátor Obecně by to měla být aproximovaná sinusovka.
Ventilátor má, dle manuálu je hlučnost ve vzd. 1m pod 40dB.
Zásuvky "pořešíš" jednoduše - koupíš si monitorovou prodlužovačku (IEC C13-IEC C14) a klasickou zásuvkovou lištu bez kabelu, z prodlužky ufikneš zástrčku (to co se strká do monitoru) a kabel namontuješ do lišty.
http://www.gme.cz/zasuvky-jednofazove-pro-pohybliv e-privody/prodluzovaci-privod-6-zasuvka-bez-kabelu -p070-095/
http://www.nakupunas.cz/kabel-k-monitoru-sit-prodl uzovaci-230v-3pin-f-230v-3pin-m-3-m-vde-approved-l ogo/
Třeba ale u Eatonu 5115 je napsáno
já těmhle marketingovým krasožvástům moc nevěřím. Ale na druhou stranu Eaton teď dělá asi nejlepší UPSky v základní a střední třídě do řekněme 15kVA. Nevypadají jako hi-tech, ale klamou tělem. A jejich inteligentní PDUčka, to je jedním slovem paráda..
Tak teď měřím odběr té mé sestavy wattmetrem a je to kolem 150W (bez tiskárny, ale ta by nebyla na zálohovavím okruhu). Nestačila by tedy UPS 500VA/320W (ta Eaton 5115)? Při 50% zatížení vydrží 15 minut.
teoreticky ano, pokud měříš špičkový odběr. Pozor na to, že je ale třeba měřit oba výkony, činný (W) i zdánlivý (VA).
Jalovina (sinus alfa) bývá u těchto škatulek z hlediska užití zanedbatelná. Netrap ho .
u škatulek jo, ale u zátěže ne
Tak je doma (ta 5110 1000VA). Nainstalil jsem software z CD. Kde zjistím (při výpadku elektřiny), kolik zbývá baterie a jak dlouho PC může běžet (pokud to tedy SW umožňuje)?
jen si tak tipnu: že by z těch dolních statusů ... 26 minut?
To není ono. To je za jak dlouho se UPSka vypne a to si můžu nastavit (dal jsem 30 minut - na obrázku je tedy stav 4 minuty po výpadku elektřiny.
A čo je to: Load percent: 18 ?
já být Tebou, jdu do novější řady SW jménem IPP (právě proto jsem ti doporučoval Powerware): http://powerquality.eaton.com/Czech/Support/Softwa re-Drivers/default.asp
respektive zde: http://pqsoftware.eaton.com/explore/eng/ipp/defaul t.htm?lang=en
Stejně to tam nikde nevidno.