Poškodenie elektroniky pri výpadkoch prúdu, podpätie, prepätie - ako závažné je toto riziko?
Ahojte.
Prosím o radu. V priebehu posledných troch týždňov došlo na trafostanici, z ktorej je napájaný náš RD k trom poruchám, ktoré viedli k dlhodobým výpadkom prúdu. V jednom prípade kompletným výpadkom na takmer 24 hodín. V ostatných prípadoch sa porucha prejavila tzv. vypadnutím niektorých fáz (t.j. niektoré spotrebiče išli, niektoré nie).
Po odstránení poruchy na trafostanici došlo k poruche spolu na troch úsporných žiarivkách (OSRAM) - prestali svietiť, resp. po obnovení dodávky prúdu sa už nerozsvietili.
Napadlo ma, či poškodenie nebolo priamo zapríčinené výpadkom a následným zapnutím, alebo prípadne podpätím. A keď ma to už napadlo, začal som sa obávať o ostatnú elektroniku, či ju to nemôže tiež nejako poškodiť.
Ochranu proti prepätiu máme riešenú centrálne v rozvodnej skrini, takže dúfam, že problém prepätia ma nemusí trápiť. Čo ale s podpätím, ak predstavuje riziko?
Najviac sa obávam o úložisko dát (QNAP), ktoré mám zapojené len do zástrčky. Mám ho pustiť radšej cez nejakú UPS-ku? Ak áno, prosím o odporúčanie na nejakú nenákladnú. Nepotrebujem, aby udržala úložisko dlhodobo pod prúdom, stačí mi, ak bude riešiť ochranu pred podpätím (pokiaľ je to vôbec potrebné).
Ak ste sa dostali v tomto románe až sem, ďakujem za prečítanie a vopred ďakujem aj za všetky reakcie.
na QNAP by mělo stačit toto: http://www.alza.sk/eaton-ups-nova-avr-625-usb-d173 914.htm
Obecně doporučuju mít všechno cennější (např. ten QNAP s daty, nebo dražší PC) na UPS
Ďakujem veľmi pekne.
Myslíš, že by bolo dobré chrániť aj kávovar?
kávovar určitě ne UPSku, ale přepěťovku. Kávovar je klasická (odporová) zátěž, navíc bys potřeboval fakt hodně výkonnou UPS. Případná elektronika v něm je jednoduchá a odolná.
Ak je prepäťovka centrálne v rozvodnej skrini, považoval by si to za dostatočnú ochranu?
Ano, to by mělo stačit.
Ďakujem ešte raz. Vzal som tú UPS-ku, ktorú si odporúčal.