Baterie k servru nefunguje
Dobry den
Jiz tyden nam pipal server za baterka je prazdna.v pondeli mi dosla nova baterka kterou sem vymenil za tu starou.
Ale stale mi to ukazuje ze baterka ma byt vymenena a sviti stale cervene.
V manualu psaly ze potrebuje 24hodin aby se dobila a byla plne funkcni.
Muze jit o spatnou baterii?Vsechna pomoc vitana!
Znacka je APC Smart UPS 3000 VA
je potřeba zresetovat stav baterie, to se dělá v servisním SW nebo přes telnet (pokud má ethernetový modul) nebo pomocí sériového kabelu.
Musíš nastavit nové datum instalace baterií. A taky je možné, že to APCčko je už po smrti.
APCko je uplne nove, du to vyzkouset cos napsal, to me ani nenapadlo.Diky dam vedet jak to zkusim.
Dikas touchwood
Jakym prikaz mam napsat pres ten TELNET?
Zkusim to jeste jestli to nahodou nepude pres powerSchuttle jinak du mrknout te seriovy port.
to záleží na přesném modelu toho APC, Smartek 3000 je několik typů.
Je to APC smart UPS 3000 VA tip 2200RM2U
.
Moc by mi to pomohlo,jetli padne elektrika tak su v haji
Pres ten telnet neznam prikaz abych zadal ze byla vlozena nova bateria(datum,cas)
A do patku nemam PC ze serial port.
(Zkousel sem aji Usb-serial porte kablem R5232' bez uspechu)
a manual uz jsi cetl?
Jo cetl a ne jednou pred a po instalaci batterie.
Uz tak sem mel divnej pocit jak sem to vytahoval za chodu A TED MI TO RESTARTUJE server a su v prde..,nic se nestalo.Dal sem tam tu novou,pohodicka, kontrolka cervena takze zadna zmena, v navodu pisou ze 24h to ma zmizet.Nedalam si hlavu.
Utery to same, dneska streda a naposled pred pul hodinou to zase piskalo ze baterie potrebuje vymenit.
Ted sem si zehnal starsi PC a napojil sem se pres serial porte, pres program PowerChute ale je zablokovany na APC Creating Server Service, 30min se to nehlo.
Doporučuju stadardní oživovačku:
první co udělej, je že vypneš server (zátěž), následně vypni UPSku, vytáhni ji z napájení, odpoj zátěž (server) a drž stisknuté tlačítko "0". UPSka se pak musí úplně vypnout a musí pípnout.
Pak zkus UPSku zapnout k napájení a zkus ji zapnout tlačítkem "1", hláška o vadné bakterii by měla zmizet. Pokud nezmizí, je něco špatně.
Napad dobrej, mohlo by to jit.

Ale nemuzu zhastnout zdroj protoze by mi to zastavilo server(napajeni servru de pres ten zdroj) a to se nesmy stat!!! Jinak si muzu koupit provaz a jit se projit do lesiku.
Jinak diky za radu, ses zlatej clovek.
ty máš kritický server postavený na železe co má jen jeden PSU?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Co se smejes ty cerisko jedno =)(ono je dost komplex, premyslim o te variante (zastavit zdroj a pustit)
Ale to bych musel nejdriv upozornit vsechny uzivatele ze se nedostanou nakou dobu na server a to se mi moc nehce.Jinak tady mam dva servry zakladni v piramide, kdyby to byl nakej bocni tak bych to neresil.Ano je to mozna divne, ale na ten zdroj sou v nouzy vypadku elektriky 2 servry,
Osobne bych to zapojil jinak, ale na to su moc maly pan, jsem pouze zamestnanec.
ja si haky projel a je to asi ona http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=28601
klasicky vymrd, nekde jsem videl jak to udelat bez servisu, zkusim jeste pohledat
apc-repair.htm
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html#resettin g-the-ups-battery-constant
!!!!!!VYRESENO!!!!!!!
( ted si pripadam jak LOPATA hloupa )
Na konec sem podrez tlacitko !TEST! Par sekund !PIP! A JE TO ZELENY!
To uz neni normalni, proc delat veci jednoduse, kdyz dou delat slozite
Jinak moc dekuji za vasi pomoct TOUCHWOOD a MS-FIALA, moc si toho vazim.
Pekny den, ci podvecer
CoCoChanel
ok, "test" pro apc si zapamatuju.
ten dotaz měl na mysli, jestli server nemá redundantní zdroje? ten druhý se zapojí na jiných 230V, aspoň před ups.
(taky jsme tu do letoška měli pár hp serverů, pouze s jediným zdrojovým modulem. než ten hp-čínský modul chcípnul)