Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výpočet výdrže záložniho zdroje.

ten inverter dává 420W max, ty máš 250W zátěž, tj. cca 75% celkové zátěže. V tabulce pro 100Ah/12V baterku je doba běhu pro 75% zátěž 1,5hodiny, tj. přibližně 2x kapacitnější baterka dá logicky 2x tolik, tj. ty cca 3 hodiny. S ohledem na to, že to je trochu méně než 75% zátěže a baterka má trochu větší kapacitu, tak bych odhadl cca 3 hodiny a 10-15 minut - ale to už záleží na tom, jak přesně jsi změřil tu zátěž a v jakém stavu je ta baterka. No a konečně i na tom jaký zdánlivý (VA) i činný (W) výkon opravdu odebereš.