Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výpočet výdrže záložniho zdroje.

jako přibližný rozdíl 300% mi nepřijde moc přibližný ;-)

Kdyby ses uráčil podívat na stránky toho invertoru, našel bys tam tabulku, která jednoznačně popisuje, kolik vydrží 100Ah baterie. No a když tytéž hodnoty narveš do toho tvého supervýpočtu (jen tak pro kontrolu, zda ten tvůj logický postup nemá nějakou botu), vyjdou ti taky úplná hausnumera. Z toho pak logicky plyne, že jsi vedle jak ta jedle.

edit: tvůj problém je, že počítáš watty u stejnosměru, tam je samozřejmě P=U*I a 250W na 12V je opravdu nějakých 20A, což u 225Ah baterie je někde u 9-10 hodin. Jenže (!!), my v reálu ještě konvertujeme na střídavý (ztráty) a dále zátěž je elektronika, tj. zátěž nikoli čistě odporová (pro ni se udávají hodnoty ve VA), ale zátěž kde činný výkon (W) je rozdílný od toho zdánlivého (VA).

Reakce na odpověď