Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výpočet výdrže záložniho zdroje.

vysvětli mi, jak je možné, že výrobce udává při 75% 1,5hod
To opravdu nevím. Zkoušel jsi zpětně vypočítat, jaký odběr a ztráty tam musí být?
Ať to počítám jak chci, tak pořád nejsem na 1,5 hod. a to se ztrátou ne tebou kritizovaných 13% ale 50%.
Někdo z nás prostě dělá někde chybu.

Výkon odebíraný z měniče: 240 W
Napětí akumulátoru: 12 V
Kapacita akumulátoru: 100 Ah
Vnitřní ztráty měniče: 50 %
--------------------------
Proud z akumulátoru: 40 A
Doba provozu: 2.5 hodin