Palos9
správné uzemění kabeláže je takové, že se zemní na nejmenší možný zemní odpor nejlépe do 2 Ohm nebo méně a oděleně od silového zemění, takže vyžaduje vlastní svodič a vlastní zemniče. Tohle se většinou dělá jen v nemocnicích nebo spec.pracovištích. Takové to uzemním to přes zásuvku není ono z toho důvodu, že vzniknou zemní smyčky jejich proud teče stíněním kabelu pak indukuje do vodičů rušení.
Už samotné použití kabelu se stíněnými koncovkami na obou koncích je problém...který normální smrtelník nemá možnost odhadnout...a následné propjení uzeměného PC s jiným uzeměným zařízením třeba RACK, připojeným někde na vzdálenou zásuvku způsobí zemní smyčku a neštěstí je na světě..
A proto se zemní jen na jedné straně, a to na straně s menším zemním odporem...což zase bez měření nejde zjistit...
Takže než tyhle starosti, tak raději nestíněný kabel....díky zkrutu si rušivé vlivy sám vyruší....a nemá žádný přídavný zdroj rušení=právě to stínění...

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď: