Má někdo osobní zkušenost s výměnou aku v APC Smart 1500I?
Ahoj.
APC Smart 1500I - to nové provedení s displejem.
Vše vypadalo jako stářím odešlé akumulátory. Sypal se z nich prášek a oba do serie zapojené akumulátory měly dohromady asi 10,5V.
Nahradil jsem je novými Panasonic LC-XD1217PG ( oba samozřejmě ) a zapnul UPS naprázdno. Za pár hodin se nabila ( Batt 100% ). Jenže, ačkoli jede naprázdno, asi hodinu po nabití se z 0 zvedla zátěž na 4% ( Load 4% ). Je to normální?
Mám u toho nb ( napájen zatím ze zásuvky - nikoliv z UPS ) s nainstalovaným PowerChute a připojuji to přes USB, ale nevím kam šáhnout, abych pustil nějaký test.
Jak otestovat UPS?
Je normální, že UPS bez jakékoli připojené zátěže ukazuje Load 4% ?
Dík za zkušenosti.
Mal si tam dať toto:
APC Replacement Battery Cartridge #7
Test aj kalibráciu máš v PowerChute.