Jmenovité napětí
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když má spínač jmenovité napětí 230V, mohu použít i 12V nebo jen určených 230V ?
Děkuji
dotaz nesouvisí s Poradnou. (touchwood)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když má spínač jmenovité napětí 230V, mohu použít i 12V nebo jen určených 230V ?
Děkuji
dotaz nesouvisí s Poradnou. (touchwood)
Základní vzdělání jste absolvoval, nebo ne? Navíc to patří spíše sem.
Děkuji, člověk se tu slušně zeptá a za odměnu dostane takové chování, které, jak už jsem si tu všiml, je z Vaší strany běžné.
Aj vybrať slepé črevo je údajne totálna prkotina, ale aj tak tento zákrok robia len študovaní lekári...
Tohle přirovnání je úplně mimo. To je jedno, klidně si to nechte pro sebe. Nevím ale, proč se to tu jmenuje poradna.
A můžu se zeptat, jak souvisí 230V spínač s PC?
Ty pravidla nedodržuješ, ale po ostatních je vyžaduješ. Říká se tomu farizejství.
No taky a hlavně pak záleží na proudu,který spínáš.Ono to ale na tom spínači bude taky někde napsané,síťové budou mít 10-16A.
A při Tvých znalostech-míň můžeš,víc ne.
Ale když něco nevíš,klidně se zeptej,na tohle tedy příště spíš u kutilů.
Děkuji Vám za odpověď.
u kontaktů vzniká přechodový odpor, který se používáním zhoršuje.
u napětí 230V, kde si vyšší napětí může dovolit jakousi toleranci v úbytku napětí, to tolik nevadí. navíc s tím počítá tvar kontaktů, způsob jejich pohybu i samozhášivý efekt střídavého proudu, který snižuje opalování kontaktů.
12V střídavých by mohlo využít stejný efekt, ale to není tak častý případ.
navíc si uživatel může zvolit kontakt, který je pro malé proudové zatížení, ale pro potřebný výkon při 12V překročí proud, na který je to konstruované.
nejhorší případ: stejnosměrných 12V - poměrně malé napětí, kde už větší odpor kontaktů bude vadit.
kontakt nebyl určen pro ss zátěž, proto se přechodový odpor velmi rychle zhoršuje - a po několika nebo mnoha cyklech je to nepoužitelné.
tolik teorie. měl jsi dát konkrétní hodnoty napětí (12Vss/st), proud nebo odpor zátěže, a hlavně vyhlédnutý typ spínače.
prakticky: běžné síťové vypínače na kabel se pro stejnosměrný proud stovky mA až ampéry nehodí.
Děkuji za odpověď, tedy tento pro 12V DC může být ? p-sw201-red
Odpor celkové délky drátu ≈ 6,65Ω a odpor zátěže 35Ω.
30mA, to se dá. je dobré počítat s tím, že odpor vypínače může mít časem při používání ss proudu až 1-2 ohm, kdyby šlo o přesnost.
při 5 zapnutích za rok nebo 5.000 to bude jinak.
Všechno špatně!
Samozřejmě, silový spínač bude fungovat/spínat i nízké napětí. Ale po čase se jeho spínací schopnost zhorší až k nepoužitelnosti.
Silové kontakty jsou vyrobeny z jiného materiálu, než kontakty určené pro spínání nízkého napětí (Ag, Au).
Stačí si prohlédnout katalogy výrobců - obvykle se spínací prvky dělí na "vysoko a nízkonapěťové". U nízkonapěťových bývá i upřesnění jak se budou chovat při spínání ss/st proudu, nebo při ovládání indukční nebo odporové zátěže.
ale prd, pro 30mA to fungovat bude.
jednoduše montovaný vypínač za 20kč se dá po výrazném zhoršení přechodového odporu vyměnit.
složením kontatů bych fak laika nezatěžoval.
dlouhodobým řešením může být vhodný typ relé, ale neuvedl použití, jak moc záleží na přechodovém odporu a myslím, že to není cesta pro něj.
Souhlasím s tím, že to fungovat bude, ale:
U kontaktů je důležitý tzv. samočistící efekt. Tím by se mělo obnovovat dobré galvanické spojení.
Ale u kontaktů pro vyšší napětí, které jsou použity pro spínání malého napětí, toto nefunguje. Větší šanci mají kontakty, které se o sebe třou.
Také jsem před lety, kdy nebyly vhodné součástky, použil silové vypínače ve slaboproudých obvodech. Po několika letech se ukázalo, že je nutné páčkou vypínače pořádně "zamávat" ON/OFF, aby se kontakt (s nejistým výsledkem) mechanicky očistil.
Je-li spínač zapájen do desky plošných spojů, je jeho výměna o držku, zvláště pak, když se už ten sám typ nevyrábí...
Úplně v pohodě.