BACK-UPS APC 300
zdravim,
sousedka ma výše uvedený záložák, v provozu cca 8 let.
teďka mě zavolala, že asi nějaký problém:
čas od času (cca 1x za 2hod) ten záložák pípne (jako když vypne proud), v té chvíli se vypne PC1 připojený na tento záložák. na stejném el okruhu je ještě jeden PC2 bez záložáku a ten nic neudělá, normálně jede dál.
O1: znamená to že je ten záložák/baterka za zenitem? proč ale tedy nevypne/nerestartuje i PC2? nebo nějaká "vada" v elektronice té UPS?
O2: když ji ten PC1 v závislosti na pipnuti ups vypne nedá se cca 5min zapnout, ani vypinačem v předu ani po off/on kolíbky vzadu na zdroji. je možné že je ten zdroj tak chytrý nebo deska tak chytrá že je tam nějaké úmyslné zpoždění?
diky
levné blbé apc upsky měly vlastnost, že si byly dokonce schopny samy vyrážet pojistky při opakovaném vypnutí a zapnutí proudu. jsou smutně proslulé příliš horlivým sledováním špiček na síti nebo sledovaly kdejaký celkem bezvýznamný pokles - patrně nemají z cenových důvodů žádný vstupní filtr.
pokud ten krám iniciativně na chvíli přepne na baterku, a ta je dead, pak spadne i všechno co je za ní.
čili pokud tu domácnost nemají někde kde bývají časté výpadky proudu (ale zároveň jim ho nezapínají na 2-3 pokusy hned za sebou), je ups nesmysl. užitečnější je odrušená prodlužovačka za 500,-
Jestli je baterka za znitem zkusis jednoduse - nechej pripojeny zapnuty PC a stiskni tlacitko TEST na UPS.
nová baterka a vše je OK. diky