nejsem hromosvodář, a zkoušky z vyhl.50 jsou mi ukradené i když na ně co 3 roky chodím, se mi jen cosi matně vybavuje (ale cokoli nad 12V fak není můj koníček).
domovní ochrany proti blesku mají různé kategorie (B-D), běžné přepěťové ochrany jsou D, do rozvaděčů by se montovaly B nebo C.
teď záleží jak blízko to jeblo, jaké ochrany vyšších stupňů byly po cestě (nejspíš žádné), a až na posledním místě kvalita toho krámu co mám v zásuvce.
je fuk že na nic co má napsáno belkin bych ani nesáhnul, všechno už se dělá v číně, i slavné apc.
i ty domácí typy se dimenzují na různé množství pohlcené energie - ale pokud před nimi na vedení nic není, jeho samotná indukčnost nemusí na ochranu stačit.
v konkrétním případě je to dobrá záminka pro výměnu routeru za typ s rychlejším lan rozhraním.