1000W je 1kW, což neni málo. Po dobu 6 hodin to znamená že na svorkách UPS musí být energie 6kWh. Neni problém ten výkon (spotřební UPS se chlubí klidně i vyšším ale třeba jen 30 sekund), ale potřebná doba. V baterii musí být potom patřičně víc (protože účinnost neni 100%). Tam se opravdu pohybujeme v řádu statisíců.
(Jen tak odhadem, kdybych počítal baterie 12V a výkon 1200W ať se nám to dobře počítá (účinnost 80%) potřebujete z baterky po dobu 6 hodin vysávat 100A a tak kapacita 12V baterií musí být nejmíň 600Ah, neni to zase tak nepředstavitelné, ale je to dost. A to je jen minimalistický odhad. Takovýto výkon se asi nebude realizovat na 12V ale třeba na 120V).
Toto už skoro není na internetovou poradnu (ale je možná dobré si tady udělat přehled, takže proč ne), tady je potřeba obeslat výrobce, kteří navrhnou řešení na míru (pro tak malé výkony asi už mají nějaké typizované řešení), tohle se v obchodě hotové určitě neprodává. Ale taková řešení existují.
Nedávno jsem byl na jedné konferenci, kde se caterpilar chlubil svým řešením pro dukovany nebo temelím, to teď nevím, ale po problému s napájením ve fukušimě se musely dodělávat nějaké věci i jinde, aby ani v případě kdyby českou kotlinu postihlo zemětřesení o síle 7 stupňů následované cunami a pádem dopravního letadla nenastala jaderná havárie. Oni zaručují, že jejich agregát naběhne tušim do sekundy a tak ani nedávají do jejich UPS baterky. To jsem slyšel už několikrát předtím (protože UPS bez baterií je něco, co stojí za zmínku při různých příležitostech), to pro mě nebylo novinkou, taky protože oni se tím chlubí, kde můžou. Já osobně bych byl klidnější, kdybych věděl, že když naftový agregát nenaskočí napoprvé (ani napodruhé), že to třeba půl hodiny půjde z baterií.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny