Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pro pány slaboproudaře: Dělič napětí.

na 400V? největší odpor R1 bych proto složil ze dvou sériových odporů, kvůli napěťové pevnosti.
vstupní odpor děliče jen 1MOhm? to používáš tak mizerné operáky, že ti děličem musí téct až 0.4mA? ledaže bys budoval osciloskop, budiž, ale tam se pro vyšší napětí používá sonda 10:1 s vyšším vstupním odporem.
vstup před měřákem doporučuju chránit v každém případě, co když prostě zapomeneš přepnout rozsah nebo sáhneš na vyšší napětí než čekáš. jde uvažovat o zenerkách nebo transilech, mají celkem malý svod (nemyslím šuplíkové tesly), ale pokud tě zajímá i nějaký kmitočtový rozsah, raději si zkus orientačně změřit i jejich kapacitu.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny