Ahoj,
tak trochu nevím, jestli je toto spíš do PC nebo Kutilské poradny...
Okolnosti mě nutí spojit dvě přibližně 20m vzdálená místa v budově přes Powerline adaptéry.
Místa jsou v rámci jednoho objektu (mají společný elektroměr) ale každé na jiné fázi.
Zkusil jsem štěstí a powerline adaptéry zapojil - díky souběhu vodičů jsou schopny fungovat cca 15 Mbps (ano, megabitů), já potřebuju rychlost aspoň dvojnásobnou.
Našel jsem všehovšudy jediný produkt, který lze nainstalovat do rozvodnice a který neelektricky spojí fáze dohromady a zlepší tak propustnost. Přijde mi divné, že nikdo z velkých hráčů toto neprodává, ale co už. Neviděl jste někdo někde obdobný výrobek třebas i levněji? IMHO to bude pár cívek navinutých "do sebe" a nic víc...
Děkuji.
samotný popisek tvrdí, že je to spojeno kapacitně, což by lépe odpovídalo používaným kmitočtům (a je to snad výrobně levnější).
můžeš ty fáze zkusit propojit fóliovým kondenzátorem (např 10n/1kV), jestli se to zlepší.
A co ti brání to propojit normálním kabelem a získat tak rychlost 1 Gbps a mnohem vyšší spolehlivost?
20 m není tak daleko.
Nemožnost stavebních úprav objektu + neexistence prostoru, kde by bylo povoleno tahat UTP.
Drahé je to proto, že by to mělo mít atest, protože se to osazuje do rozvaděče.
Po zvážení ceny času a prostoru na experimenty jsem se rozhodnul adaptér koupit.
Když už ho mám, tak jsem se podíval dovnitř.
Všechno je to zalité, z hmoty pouze vykukuje šestice X2 68nF. Jestli je v té hmotě ještě něco dalšího, to nemám tušení.
Není, tam fakt budou jen ty kondenzátory. Víc info najdeš zde http://www.elektrorevue.cz/clanky/00034/index.html
A funguje to ?
Tak to je za čtyři stovky pěkně předražené "black box kurvítko". To zalití má asi vzbudit dojem utajenosti a zabránit dalšímu prozkoumání.
Tak jsem se konečně dostal k testu. Výsledkem je, že po zapojení "spojky" do rozvodnice klesla rychlost z 15 Mbps na 8 Mbps. Po odstranění spojky se vrátila zpět na 15 Mbps.
Čímž pro mě klesla užitná hodnota spojky na nulu a podrobím ji detailnímu rozebrání s cílem zjistit vnitřní zapojení a obsah té zalívací hmoty. Až se k tomu tedy někdy dostanu.
Propoj tedy budu muset realizovat pomocí WiFi. Škoda, nemám rád WiFi. Snad najdu nějaké rozumné stabilní řešení, co nebude stát majlant.
nestačil by jediný kondenzátor mezi dvěma dotčenými fázemi?
za test díky, i když tě teda přišel na 20 piv.