Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Capsman na dualnom AP v bridge

Riesim u zakaznika nasledovny problem.
V objekte su 3 dualne ap (Mikrotik) riadene branou cez Capsmana. Cela siete je v jednom rozsahu.
Problem je ako manazovat 5GHz siet cez Capsmana, pretoze cez winbox to nastavit nejde vobec a ked pridam interface wireless cap set interfaces=wlan2 tam si zrusim kleinta na wlan1. Vyzera to na bug v MT, pretoze sa asi nepocitalo s variantou, ze bude dualne AP v bridge.
Riesil to uz niekto?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Nejlepsi reseni problemu s Capsmanem je jeho nahrada Unifi Controlerem a Unifi AP :-D:-D:-D
CalebCox 07.05.2020 20:38
CalebCox
to je takové jablíčkářské řešení - nablýskaná bída. :-)
touchwood 07.05.2020 22:42
touchwood
Ale funkční. A pouzitelna i pro méně znale, kteří nechtějí trávit mladi studiem konfigurace MKT. Pro… poslední
CalebCox 08.05.2020 23:39
CalebCox
Co sa tyka vzhladu ano, co sa tyka funkcii tak nie. S podporou UBNT bojujem uz roky a dozadujem sa p… nový
fleg 08.05.2020 09:09
fleg

Co sa tyka vzhladu ano, co sa tyka funkcii tak nie. S podporou UBNT bojujem uz roky a dozadujem sa podla mna normalnych funkcii do kontrolera...napriklad meranie priepustnosti medzi bodmi, ci stratovost na linkach a pod. Prave toto musim nahradzat Dudom od MT.
Ale capsman nie je zdaleka dokonaly, asi 2 mesiace dozadu som ho musel vypnut u jedneho klienta, zrazu prestali chodit kleinti cez jedno AP a nevedel som preco. Ip dotali, po ap packet siel a dalej uz nie. Nepomohol ani reset AP, ani zmena fw, proste nic. Ked som AP vyhodil z capsmana nabehlo to.