Jaký tester olověných aku v UPS/EPS? Problémy s kapacitou...
Resim takovy zapeklity problem - pro zalozni napajeni pouzivame CyberPower EPS (konkretne CPS5000PRO, vic kusu) s bateriemi 200Ah (po 4ks. protoze 48V). U jedne nejak nemuzu dosahnout plne kapacity baterii, porad hlasi cca. 75%, a pri vypadku pak celkem rychle klesne na cca. 30% kde uz pak drzi. Viz screenshot z webmenu:
- kdyz zmerim napeti na bateriich, lisi se jen minimalne. Takze bych rad na to spis nejaky solidni tester pro tohle = ktery mi dokaze rict u bezudrzbovych olovenych aku jaky je jejich skutecny stav - nevim...zmeri prechodovy odpor, chovani v zatezi...atd...? Predpokladam ze v tomhle pripade bude nejspis jedna z baterii nejaka "divna" a zrala na vymenu. Mimo tyhle UPS mame jeste nejake DC rozvody s 12-24-48V, aku vselijake "hermeticke", "gelove" atd. od 40 do 200Ah, tak by se hodila moznost rozumne promerit i ty. Pokud mate nejake konkretni zkusenosti s uvedenym, budu vdecen za doporuceni/rady.
https://www.euroalarm.cz/eshop-zabezpecovaci-technika/zdroje-napajeni-a-zaloha/testery/elk-blt
Viz moje odpoved vyse - "1,2 - 26 Ah" - to mi bude u tech 40-200Ah hodne platne.
Užs zkusil "čerta" ???
ne, nic pod tim nazvem jsem nenasel...?
Musíš do autoservisu, spíš starší lidi to budou znát. Opravdu to vypadá jako čert
Prostě je to "zátěžový voltmetr", který kontroluje jednotlivé články (ty rohy jsou nastavitelné podle velikosti článků). A je to vcelku jednoduchý a nejspíš i levný měřák, který ale spolehlivě testuje.
píšeš, že tých UPS máš viac kusov a robí to len jedna. Batérie z funkčnej daj do tej, ktorá je problémová. Funguje to teraz ? tak jednotlivé bartérie postupne vymieňaj za tie z problémovej až prídeš na to ktorá je vadná.
Za provozu je to trochu problem :) (a taky je to par metraku olova relativne daleko od sebe) Ale uz je v planu tam dat nejake IP voltmetry, baterie odpojit (nastesti je moze odpojit to cele vypinacem na EPS) a zkusim je separatne nabit - vybit - logovat to. Pokud budou +/- stejne, tak pak jedine jak pises, vymenit ty svine tezke s temi kde to ukazuje 100%.
chápu, že se to snažíš řešit nákolenním způsobem, ale pokud je těch baterek mrtě, tak stejně nemáš šanci, nadto tyhle nákolenníky znamenají baterku postupně vybíjet a měřit - s 200Ah mackem budeš potřebovat reostat jako prase a k tomu účinné chlazení. Nemluvě o časové náročnosti.
Pokud je problém dát cca desítku za adekvátní měřák, který změří baterku za pár sekund, je na místě spíše otázka preventivní výměny baterek po 2-5 letech (v závislosti na modelu osazených baterek) - vyjde to levněji a spolehlivěji, než opakované šaškování s ručním měřením vybíjení.
Meraku za desitku se ani tak nebranim, pokud si budu jisty ze bude k uzitku. Tamto ACT CHROME - nenasem jsem nejakeho rozumneho dodavatele. Mas s nim osobni zkusenost?
Mám v práci starší model, běžně jsem s ním měřil i svůj akumulátor v autě (75Ah), distribuce v ČR je.