Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Wattrouter M SSR

Dobrý den,

mám doma Wattrouter M SSR - https://solarcontrols.cz/cz/update_wattrouter_m.html, přes USB normálně aplikace funguje, ale chtěl bych mít toto zařízení v síti.
Když si nastavím statickou ip, tak přes kabel k pc (musí být taky statická IP) se připojím, ale pokud jdu přes Router, tak zařízení nevidím, ani ping test přes router zařízení nevidí.

Mám nejnovější firmware, když si nastavím braní IP z DHCP tak si wattrouter nic nevezme, jako kdyby si Routerem nekomunikoval, ani router ho neregistruje a opět nefunguje ping test.

Díky za rady

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Problém vyřešen Udp port musí být 50000 nic jiného IP musí být 192.168.1.x nebo 192.168.2.x
lucaso26 26.09.2020 14:26
lucaso26
Fajn, ze si to vyriesil, ale co s tym ma spolocne UDP 50000 netusim, pretoze podla tvojho popisu by… poslední
fleg 26.09.2020 14:44
fleg

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru