Wattrouter M SSR
Dobrý den,
mám doma Wattrouter M SSR - https://solarcontrols.cz/cz/update_wattrouter_m.html, přes USB normálně aplikace funguje, ale chtěl bych mít toto zařízení v síti.
Když si nastavím statickou ip, tak přes kabel k pc (musí být taky statická IP) se připojím, ale pokud jdu přes Router, tak zařízení nevidím, ani ping test přes router zařízení nevidí.
Mám nejnovější firmware, když si nastavím braní IP z DHCP tak si wattrouter nic nevezme, jako kdyby si Routerem nekomunikoval, ani router ho neregistruje a opět nefunguje ping test.
Díky za rady
- máš tajný router,
- za něj zapojuješ nějaký síťový prvek wattrouter, který neumí dhcp.
- nastavuješ mu nějakou tajnou statickou ip, se kterou si nerozumí neznámo jak nastavený tajný router.
já tam vidím pár nejasných tajností.
Dobrý den,
router archer AC1200
jeho ip 192.168.1.1; 255.255.255.0
dhcp 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Wattrouter M SSR
dhcp si nebere, uloží si pouze statickou takže jsem dal
192.168.1.90; 255.255.255.0
zkoušel jsem i
192.168.1.190; 255.255.255.0
Pokud připojím přímo k pc kabelem nastavím si statickou IP 192.168.1.80 třeba, tak se připojím.
Při připojení do routeru funguje pouze pokud se s notebookem připojím hned vedle (režim bridge), pokud jdu na další switch nebo wifi, tak už zařízení nevidím.
Takže to vypadá, že Wattrouter nechce komunikovat s routerem a nevím právě proč.
gigabitový router by neměl mít problém rozeznat různá zařízení na síti a domluvit se s nimi, ale budiž, výrobce wallrouteru něco dělá po svém.
při statickém nastavení ip (wr) je vyplněna i brána na archer?
režim bridge je jakože zástrčka v archer hned vedle? no budiž.
a není tam v cestě nějaký polochytrý managovatelný switch, nějak podivně nastavený (vlan)?
Problém vyřešen
Udp port musí být 50000 nic jiného
IP musí být 192.168.1.x nebo 192.168.2.x
Fajn, ze si to vyriesil, ale co s tym ma spolocne UDP 50000 netusim, pretoze podla tvojho popisu by to malo byt jedno a malo ti to komunikovat aj cez router.