To je právě ta magie, na kterém konci stínit. Ale pokud na druhém konci ani neni možnost, tak to problém řeší. Připojení stínění na kostru na obou koncích uzavře cestu vyrovnávacím proudům, to neni dobrá cesta (základní zásada je pospojování zemí do jednoho ekvipotenciálního bodu). Na to jsou právě kabely se dvojitým stíněním, což znamená dvě izolovaná stínění (ne to že tam vedou dva "stínící" drátky jako u toho, čemu se říká double shielded). Pak je jen otázka, které připojit kam, bylo na to nějaké pravidlo, ale je to taková duchařina, že ne vždy platilo. Jsem rád, že se duchařinou kolem EMC už delší dobu zabývat nemusím.