Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem uzemnění stp kabelu

Použiť tienené STP či FTP káble v rodinnom dome je vážna chyba. Môžeš si tak vyrobiť zdroj rušenia aj tam, kde žiadne rušenie nie je. Ale keď to už máš natiahnuté, tak použi tie netienené zásuvky čo máš kúpené. Je jedno, či by si tam dal miesto nich tienené, lebo aj tak použiješ na pripojenie počítača UTP káble (použiť tienené by bola ďalšia chyba). V žiadnom prípade nespájaj tienenie v zásuvke so zemou! Dá sa povedať, že až dovtedy neurobíš chybu pri tienení, kým nevytvoríš zemniacu sľučku. Ďalej uzemni panel pri switchi (ak ho tam máš a nepcháš káble priamo do switcha), a na pripojenie switcha použi UTP káble. Si si istý, že tienenia portov na switchi sú naozaj spojené so zemou? To nemusí byť pravidlo, zistiť to môžeš ohmmetrom. Malé switche či routre sú spravidla oddelené od zeme úplne. Všetkým týmto somarinám by si sa vyhol, keby si tam dal všetky káble UTP.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny