Závada UPS-ky?
Pomocný PC manželky je chráněn proti výpadku proudu apod. starou úpéeskou, APC, má dobře deset let. Baterie jsem měnil v roce 2018.
Před několika týdny mi hlásila, že v úpéesce cvaklo a restartoval se jí PC. Pro mě signál, že baterie jsou v čudu - koupil jsem tedy nové. No a dnes zase v UPS "cosi cvaklo" a PC se restartoval - přitom ostatní zapnuté PC (chráněné jinými záložními zdroji) bez jakéhokoliv náznaku, že by došlo k poklesu napětí v síti (stejná větev, pochopitelně).
Znamená to, že asi bude v pideli elektronika oné UPS a že mám koupit novou? Nové baterie tam jsou jen několik týdnů, tam problém nebude...
UPS není nijak "moderována" ze strany PC, žádné logy, žádné informace, ani to nemá USB podporu, prostě levná stará vykopávka.
Díky za potvrzení, že si mám udělat procházku do sběrného dvoru :)
Nechci buzerovat, ale "stará úpéeska APC" opravdu není moc přesný popis. Pro pořádek alespoň opsat typ ze štítku.
Reset jsi zkusil?
https://community.hostcheetah.com/topic/500/apc-smart-ups---how-to-reset--restart/
Back-UPS CS 500, tahle: https://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-500i-d155735.htm
Cold start z tvého odkazu proběhl normálně, vč. 4x pípání co půl minuty. Při "brain dead" testu poblikne "Overload" - UPS odpojena od sítě i od spotřebičů.
Takže žádná změna?
Moc nemám chuť to zkoušet na běžícím PC. Něco se při výpadku proudu potento a abych přeinstalovával či obnovoval zálohy.
Než jsem UPS odpojil, restartoval se PC po cvaknutí v ní několikrát během půlhodiny. Od odstavení klid.
Na týchto UPSkách uschýnali tie mrňavé elektrolitycké kondenzátory. Vymeniť všetky za nejaké z nizkou impedanciou tak na 50V. Potrebuješ mikropájku a odsávačku, inak to nemá cenu. Skontrolovať funkčnosť relátok.
Tohle určitě nezvládnu a neznám nikoho ve svém okolí.
Akorát mi je líto vyhodit nové baterie…
Kolik tich UPSek doma mate, tvuj text naznacuje, ze mate doma pocitacu i UPSek vic. Nejsou nahodou baterie kompatibilni i s nejakou dalsi? Nebo holt baterie prodas.
Ne, baterie do jiných domácích UPS nepasují. Tahle je nejstarší, co doma máme.
A ani nevím, jestli i nadále "podporovat" APC, jestli nepřejdu na Eaton, do čehož mě už kdysi "tlačil" touchwood…
Ja mam 2x Eaton, hlavne proto, ze maji normalni zasuvkovy konektory. Jinak si myslim, ze je to jedno. Vzal bych to co uz doma mas, at mas kompatibilni baterie, kdyby se prave nekdy zase stalo neco jako ted.
Kolik stála ta baterie ?