Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno UPS a její přetížení

Zdravím, z důvodu občasných krátkodobých (vteřinových) výpadků proudu si chci k PC pořídit UPS. A k ní bych se chtěl zeptat.
UPS má parametry např. zatížení 405W, 700VA.
Co se stane, pokud bude k UPS připojeno zařízení s větším odběrem, např. 750W. Vykryje UPS vteřinové výpadky? A co když bude výpadek delší? Dojde "jen" k vypnutí PC jako kdyby v UPS nebylo nebo hrozí poškození ať už PC nebo samotné UPS?

Předmět Autor Datum
UPS ti s větším odběrem nebude fungovat vůbec.
touchwood 09.03.2023 09:22
touchwood
Jak vůbec? Jako že když např. odběr připojeného výkonného herního PC při zatížení překročí oněch 405…
Ulrico 09.03.2023 09:46
Ulrico
Spíš se vypne UPSka. Výňatek z návodu k UPS Cyberpower: Zajistěte, aby zařízení zapojené do zásuve…
host 09.03.2023 09:55
host
Aha, díky.
Ulrico 09.03.2023 10:35
Ulrico
Potvrdzujem, ze sa vypne, konkretne Cyberpower sa mi u zakaznika vypinali ak tam bola pripojena tlac… poslední
fleg 10.03.2023 09:16
fleg
https://www.czc.cz/eaton-3s-850-fr-850va-510w/279225/produkt Mám tuhle UPS 850VA a zásuvky na bater…
RedMaX 09.03.2023 12:27
RedMaX

Spíš se vypne UPSka.

Výňatek z návodu k UPS Cyberpower:

Zajistěte, aby zařízení zapojené do zásuvek napájených z baterie nepřekračovalo jmenovitou kapacitu jednotky. Pokud dojde k překročení jmenovité kapacity jednotky, může dojít k přetížení a způsobit vypnutí jednotky UPS nebo vypnutí jističe.

Pokud je detekováno přetížení, zazní zvukový alarm a jednotka vydá jedno dlouhé pípnutí. Pro odstranění přetížení vypněte UPS a odpojte alespoň jedno zařízení ze zásuvek napájených z baterie. Počkejte 10 sekund. Ujistěte se, že je jistič stlačený, a poté znovu zapněte UPS.

Potvrdzujem, ze sa vypne, konkretne Cyberpower sa mi u zakaznika vypinali ak tam bola pripojena tlaciaren, ktora pri tlaci(zahrievani) brala 150-200W navyse ako bolo bezne.
Riesenim bolo vyhodit tlaciarne z upsiek a dat ich len do prepatovej casti.