UPS a její přetížení
Zdravím, z důvodu občasných krátkodobých (vteřinových) výpadků proudu si chci k PC pořídit UPS. A k ní bych se chtěl zeptat.
UPS má parametry např. zatížení 405W, 700VA.
Co se stane, pokud bude k UPS připojeno zařízení s větším odběrem, např. 750W. Vykryje UPS vteřinové výpadky? A co když bude výpadek delší? Dojde "jen" k vypnutí PC jako kdyby v UPS nebylo nebo hrozí poškození ať už PC nebo samotné UPS?
UPS ti s větším odběrem nebude fungovat vůbec.
Jak vůbec? Jako že když např. odběr připojeného výkonného herního PC při zatížení překročí oněch 405W (+ dejme tomu nějaká rezerva) tak že se počítač vypne?
Potvrdzujem, ze sa vypne, konkretne Cyberpower sa mi u zakaznika vypinali ak tam bola pripojena tlaciaren, ktora pri tlaci(zahrievani) brala 150-200W navyse ako bolo bezne.
Riesenim bolo vyhodit tlaciarne z upsiek a dat ich len do prepatovej casti.