Chování UPS, APC Back-UPS 650
Byl jsem dva týdny odjetý. Počítač je připojen do UPS, a kabel 230V od UPS byl po dobu nepřítomnosti vypojený ze sítě.
Po návratu jsem zapojil kabel do sítě, sepl UPS a čekal na rozsvícení LED kontrolky, pištění a lupnutí, a nic se nedělo. Ani LEDka ani bzučák nedávají žádnou hlášku.
Teď jsem otevřel UPS zdali je k.o. baterie, má něco málo přes 10V, zkusil jsem ji odpojit a spustit UPS bez baterie. A opět nic se nerozsvítí ani nepíská.
Mám podezření že bude závada na UPS, ne na baterii.
Chci se zeptat, pokud spustím UPS s nepřipojenou baterií, bude UPS svítit, či pískat ?
UPS je
APC Back-UPS 650 (model BX650Li) foto 99247-apc-apc-bx650li-ms-ups-full08-11-jpg
koupovaná 2019
První baterie odešla po 2 letech.
Druhá baterie má 2,5 roku. (Emos https://www.tsbohemia.cz/bezudrzbovy-oloveny-akumulator-12-v-7-ah_d273982)
Měla by vydžet až 5 let.
Vnitřek UPS vypadá ok. Žádné vytečené či nabobtnalé kondenzátory ani stopa po zkratu či spálení nějaké součástky.
Prosím o rady co zkontrolovat.
10v na baterkách mi připadá nízké. všechno odpoj a nech nejdřív baterku v ups čtvrt hodiny nabíjet. po zasunutí šňůry by něco mělo jít dovnitř.
pak ji teprv tlačítkem zepředu zapni.
když nám v létě odstavují fabriku od napájení, ups jen povypínám.
ale jak je chcu další den rozjet, nechám právě chvíli baterky oživit, pak zapnu ups a dívám se co ledky zepředu nebo displej, jestli se chovají normálně.
teprve po nějaké době zapínám pc - ve všech biosech mám zakázané automatické zapínání po výpadku.
Zkusil jsem navrhovaný postup. Vše odpojil, a nechal UPS s baterkou, připojené k 230V, bez zapnutého tlačítka. Prvně 20min, pak 2 hodiny. - výsledek nic, po zapnutí tlačítka se neděje nic.
Zkusil jsem to samé rovněž se zapnutým tlačítkem, 20min, 2 hodiny. A opět nic se neděje.
Budu rád za další rady.
Nebo informaci jestli UPSka by měla pípat či kontrolka se rozsvítit, když je odpojená baterie?
Ještě přikládám fotky. Vizuálně vnitřek vypadá v 100% pořádku. Ani pavouci se tam nedostali.
Netuším, zda tam musí být či ne, ale není tam pojistka F2.
No a vyskúšal si to z dobrou batériou ? Nechcem urážať písať že niečo vydrží 5 rokov a pri tom dať záruku 12 mesiacov...
ma 10v na baterii: nejsem bateriovy chemik, ale pripada mi to malo.
ostatne pise, ze prvni baterka odesla po 2 letech, to je obsurdne malo, to by musel byt co 2 dny vypadek a nove full nabijeni.
cili cinsky apc je sprosty podezrely.
Souhlas, 10 V je hrozně málo, určitě to je naprázdno a při startovním proudovém nárazu napětí spadne mnohem níž.
No ja to vidím tak, že tá baterka bola v prdeli už pred tým než išiel na dovolenku. (rok je optimálna životnosť podobných sračiek) Tým že ho vypol, už ho nezapne. Takže namiesto skúšania niečoho, čomu nerozumie, je najjednoduchšie osadiť baterku o ktorej je známe že je funkčná, zapnúť otvorený zdroj a sledovať na pripojenom votmetri či napätie na batérii stúpa - toť znamenie, že nabíja. Ako otestovať či aj zálohuje až v ďalšom dieli
10V je mrtvá baterka.
Pokud je UPS v popisu ozn. jako "line interactive", tak se slabým akumulátorem a bez něj ani neškytne. Aspoň u mé Eaton to tak je, když je na delší čas mimo provoz, tak odpojuji akumulátor.
Dobrý den, teď jsem si vzpoměl, že jsem sem nedal informaci jak to dopadlo.
Baterii jsem dal na 5A autonabíječku na 1,5 hodiny.
Potom se UPS už rozběhla.
UPS s baterií funguje.
Testoval jsem o víkendu jak dlouho vydrží a výsledek není nic moc - 3 minuty. Ale postačí na urychlené uložení rozdělané práce a vypnutí.
Tak snad rok bude ještě fungovat.
Jinak můžu potvrdit že UPSka nabíjí baterii, ikdyž je vyplá, ale zapojené do elektrické zásuvky.
Díky za info.
na toto sa vobec nespoliehaj. moze umret po mesiaci, ci pol roku...
to robi takmer kazda UPS