Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chování UPS, APC Back-UPS 650

Byl jsem dva týdny odjetý. Počítač je připojen do UPS, a kabel 230V od UPS byl po dobu nepřítomnosti vypojený ze sítě.
Po návratu jsem zapojil kabel do sítě, sepl UPS a čekal na rozsvícení LED kontrolky, pištění a lupnutí, a nic se nedělo. Ani LEDka ani bzučák nedávají žádnou hlášku.
Teď jsem otevřel UPS zdali je k.o. baterie, má něco málo přes 10V, zkusil jsem ji odpojit a spustit UPS bez baterie. A opět nic se nerozsvítí ani nepíská.

Mám podezření že bude závada na UPS, ne na baterii.
Chci se zeptat, pokud spustím UPS s nepřipojenou baterií, bude UPS svítit, či pískat ?

UPS je
APC Back-UPS 650 (model BX650Li) foto 99247-apc-apc-bx650li-ms-ups-full08-11-jpg
koupovaná 2019
První baterie odešla po 2 letech.
Druhá baterie má 2,5 roku. (Emos https://www.tsbohemia.cz/bezudrzbovy-oloveny-akumulator-12-v-7-ah_d273982)
Měla by vydžet až 5 let.

Vnitřek UPS vypadá ok. Žádné vytečené či nabobtnalé kondenzátory ani stopa po zkratu či spálení nějaké součástky.

Prosím o rady co zkontrolovat.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
No a vyskúšal si to z dobrou batériou ? Nechcem urážať :-D písať že niečo vydrží 5 rokov a pri tom d… nový
sakraforte 30.10.2024 14:46
sakraforte
ma 10v na baterii: nejsem bateriovy chemik, ale pripada mi to malo. ostatne pise, ze prvni baterka… nový
brum brum 30.10.2024 15:55
brum brum
Souhlas, 10 V je hrozně málo, určitě to je naprázdno a při startovním proudovém nárazu napětí spadne… nový
Barton 30.10.2024 15:59
Barton
No ja to vidím tak, že tá baterka bola v prdeli už pred tým než išiel na dovolenku. (rok je optimáln… nový
sakraforte 30.10.2024 16:53
sakraforte
10V je mrtvá baterka. nový
touchwood 11.11.2024 18:02
touchwood
Pokud je UPS v popisu ozn. jako "line interactive", tak se slabým akumulátorem a bez něj ani neškytn… nový
Barton 30.10.2024 15:52
Barton
Dobrý den, teď jsem si vzpoměl, že jsem sem nedal informaci jak to dopadlo. Baterii jsem dal na 5A… nový
roton 11.11.2024 17:05
roton
Díky za info. :beer: nový
host 11.11.2024 17:16
host
Testoval jsem o víkendu jak dlouho vydrží a výsledek není nic moc - 3 minuty. Ale postačí na urychle… poslední
jjj 11.11.2024 18:17
jjj

No ja to vidím tak, že tá baterka bola v prdeli už pred tým než išiel na dovolenku. (rok je optimálna životnosť podobných sračiek) Tým že ho vypol, už ho nezapne. Takže namiesto skúšania niečoho, čomu nerozumie, je najjednoduchšie osadiť baterku o ktorej je známe že je funkčná, zapnúť otvorený zdroj a sledovať na pripojenom votmetri či napätie na batérii stúpa - toť znamenie, že nabíja. Ako otestovať či aj zálohuje až v ďalšom dieli :-)

Dobrý den, teď jsem si vzpoměl, že jsem sem nedal informaci jak to dopadlo.

Baterii jsem dal na 5A autonabíječku na 1,5 hodiny.
Potom se UPS už rozběhla.
UPS s baterií funguje.
Testoval jsem o víkendu jak dlouho vydrží a výsledek není nic moc - 3 minuty. Ale postačí na urychlené uložení rozdělané práce a vypnutí.
Tak snad rok bude ještě fungovat.

Jinak můžu potvrdit že UPSka nabíjí baterii, ikdyž je vyplá, ale zapojené do elektrické zásuvky.

Testoval jsem o víkendu jak dlouho vydrží a výsledek není nic moc - 3 minuty. Ale postačí na urychlené uložení rozdělané práce a vypnutí.
Tak snad rok bude ještě fungovat.

na toto sa vobec nespoliehaj. moze umret po mesiaci, ci pol roku...

Jinak můžu potvrdit že UPSka nabíjí baterii, ikdyž je vyplá, ale zapojené do elektrické zásuvky.

to robi takmer kazda UPS