Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zemnící smyčka - síť LAN

Zdravim,
hledal jsem na internetu ceny UTP kabelu a narazil jsem na clanek, kde autor uvadi problem se zemnici smyckou v pripade kdy chce propojit dva pocitace do site o vzdalenosti zhruba 70m.

Mam planu si vytvorit pri rekonstrukci bytu lokalni sit.
Z hlavniho switche povedu tři kabely utp do pokoju, pro mozne pripojeni k lokalni siti a internetu. Nechci po baraku wifi.
Je tu moznost zemnici smycky pres adapter napajejici switch a pocitac pripojeny na jeden z portu switche ?
Jak to muzu resit ?

Diky.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
všechny síťové karty mají na vstupu oddělovací trafo - stejně jako ten switch. pokud má kabel vyvede… nový
lední brtník 31.08.2010 08:43
lední brtník
no, já už pár desítek síťovek a jejich PHYček odpálených viděl.. trafo-netrafo :-) nový
touchwood 31.08.2010 08:47
touchwood
ne zemní smyčkou, ale naindukovaným přepětím (bouřky ...). za ty trafa se už 20 let kvůli ceně nedáv… nový
lední brtník 31.08.2010 09:04
lední brtník
jasně, já jen že to nechrání vůči všemu.. nový
touchwood 31.08.2010 09:07
touchwood
Za trafa sa ochrany dávajú, záchytné Schotkyho diody sú integrované priamo v chipe, no veľa toho nez… nový
Joseph 31.08.2010 09:54
Joseph
nene, jsem ve druhem patre. Z prvniho patra si musim z bridge dovest jeden kabel. Nechci to mit dvak… nový
unknow 31.08.2010 08:47
unknow
samozrejme ze wifi je dnes uz snad nutnosti pokud je v baraku internet a taky v baraku bude... byo t… nový
unknow 31.08.2010 08:44
unknow
nejde o cenu ap, ale o zisk antény. všesměrová tyčková vysílá kolem sebe, ale už mnohem míň nahoru a… nový
lední brtník 31.08.2010 09:12
lední brtník
Je to blbost ptz LAN je prudova slucka a uplne galvanicky oddelena od PC (u LAN konektoru je male tr… poslední
MM.. 31.08.2010 14:47
MM..

všechny síťové karty mají na vstupu oddělovací trafo - stejně jako ten switch.
pokud má kabel vyvedeno stínění až na konektor - co tuším, běžná zásuvka ho stejně nepropojuje.
takže problém se smyčkou bych neviděl.

píšeš o hlavním switchi - nemáš na mysli router? pak bych hlasoval pro wifi typ - je to v ceně, vysílání jde vypnout, ale vždycku se to hodí.

ne zemní smyčkou, ale naindukovaným přepětím (bouřky ...). za ty trafa se už 20 let kvůli ceně nedávají žádné ochrany - kdysi bleskojistky, pak varistory - proto toto.
kdyby tam oddělovací trafo nebylo, tak by síťovky při propojení pc ve dvou zásuvkách jen začoudily.
trafo odděluje běžný provoz, ale nechrání - naopak poruchy se u něj strmostí impulsu jen násobí.

Za trafa sa ochrany dávajú, záchytné Schotkyho diody sú integrované priamo v chipe, no veľa toho neznesú, preto sieťovky odchádzajú pomerne často. Varistory by boli v danom prípade k ničomu, pre svoju "rýchlosť" vyhovujú akurát tak na hlasovej linke a tam sa aj používajú, v prístrojoch pre pevnú linku.

samozrejme ze wifi je dnes uz snad nutnosti pokud je v baraku internet a taky v baraku bude... byo to tam spise pro odpovedi typu (na kabely se vykasli dej tam wifi) proste odpovedi na ktere jsem se naptal. Je to starsi barak a zdi jsou mohutne, nemam potrebu kupovat nejdrazsi wifi AP a stredni trida uz ma problem se signalem pres dve zdi...
Kazdopadne dekuji za reakce.

nejde o cenu ap, ale o zisk antény.
všesměrová tyčková vysílá kolem sebe, ale už mnohem míň nahoru a dolů - na to myslet při pokrývání dvou pater nad sebou.
krabičku v dalším patře nezapojíš jako router, ale buď zná režim bridge, nebo obejdeš wan zásuvku a zapojíš ji jako wifi switch - tím se vyhneš dalšímu natu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru