Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Na výstupu UPS pouze ~200V

Ahoj, mám problém nebo spíše dotaz na elektrotechniky v oboru PC kteří by mi mohli poradit s mým dotazem. Máme k PC připojenou UPS a ve vesnici teď předělávají venkovní vedení na kabelové, včetně výměny stožárové trafostanice poblíž domu(nevím jestli to souvisí), to ale stejně není zatím zapojeno do sítě. A můj dotaz zní: Když se podívám do programu co je k UPS vidím vstupní napětí v rozmezí 235-241V což by mělo být v normě pokud si dobře pamatuji. Ale podle programu je v posledních dnech na výstupu UPS pouze cca 208V. Pokud UPS vytáhnu ze zásuvky a jede tedy z baterie přes střídač tak program ukazuje 220V. Do přílohy přikládám grafy historie výstupního napětí UPS za září a za rok 2013. Měl bych UPS reklamovat a nebo těch pouze 200V počítači nevadí? Dříve jak je vidět i z grafu bylo výstupní napětí přibližně 230V.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Co je to za UPS? Jaké vstupní napětí je při tom sníženém výstupním napětí? U toho, zda 200V je pro…
JoPe 25.09.2013 18:45
JoPe
UPS je značky FSP EP850, Vstupní napětí: 220 VAC-240 VAC, frekvence 50/60Hz, Vstupní proud max 5,5A,…
Menfis_cz 25.09.2013 18:55
Menfis_cz
Ten Seasonic by to měl zvládnout, ale ta UPS stojí za starou belu. Osobně jsem se setkal se 2ks z té…
JoPe 25.09.2013 19:05
JoPe
těchto UPSek jsem pár viděl, a zatím fungují všechny. Možná slabší série ;-)
touchwood 25.09.2013 21:51
touchwood
No ty problémové byly o něco nižší model: http://www.czc.cz/fortron-fsp-ep-650-650-va-line-i nteract…
JoPe 25.09.2013 22:02
JoPe
njn, tyhle malé srágory chcípají všechny (i když jednu tuhle jsem myslím před pár roky taky někam dá… nový
touchwood 26.09.2013 08:31
touchwood
Na vystupu je to iste co na vstupu, okrem pripadu prepatia nad hranici 241V. Cize ak bude v energeti…
KiloViktor 25.09.2013 19:56
KiloViktor
Ja myslim ze kdyz by bylo na vstupu 50V tak se prepne na baterii. U toho grafu si muzu vybrat jestli…
Menfis_cz 25.09.2013 21:37
Menfis_cz
Mozno, ale zrejme sa neprepne na bateriu ked tam mas 200V. Ono by to bolo aj tak na houby, pretoze m… nový
KiloViktor 26.09.2013 00:00
KiloViktor
Nekde jsem to tu psal na zasuvce ve zdi je vsechno v poradku mezi kolikem a fazi i mezi zdirkama v z… nový
Menfis_cz 26.09.2013 00:17
Menfis_cz
UPSky za 8 a víc (on-line, Line-interactive) regulaci podpětí neřeší baterkou, ale větším odběrem z…
touchwood 25.09.2013 21:53
touchwood
Leda ze by se neco samo prenastavilo, zrovna s tebou nyslim ze jsem kdysi resil jak ten program zpro… nový
Menfis_cz 25.09.2013 23:47
Menfis_cz
no já si myslím, že to bude ono.. nový
touchwood 26.09.2013 08:28
touchwood
Myslus tim vstupnim napetim 240V, ktere UPS bere jako prepeti a nejakym me neznamym zpusobem ho na v… nový
Menfis_cz 26.09.2013 19:24
Menfis_cz
přesně tak. nový
touchwood 26.09.2013 19:56
touchwood
Ano máš pravdu, teď jsem pitval ty grafy do podrobna a našel jsem okamžik kdy vstupní napětí přesáhl… nový
Menfis_cz 26.09.2013 20:37
Menfis_cz
buď zkus zvětšit citlivost, nebo správně nastav vstupní napětí, pokud tam není těch 240V. nový
touchwood 26.09.2013 20:46
touchwood
V tom programu nic takovéhoto není. Ten je spíš na takovéto historie z grafů a vypnutí PC po x min.… nový
Menfis_cz 26.09.2013 20:53
Menfis_cz
http://www.fsp-europe.com/downloads/viewpower_user _manual_v2_11.pdf kapitola 5.2.3 [http://pc.por… nový
touchwood 26.09.2013 21:36
touchwood
To je hezke, ze jsi to nasel. Ja tam tohle nemam. Je mozne ze tim jsou vybavene jen vyssi verze? Muz… nový
Menfis_cz 26.09.2013 22:12
Menfis_cz
asi ten soft nainstaluju znova, mám jednu 1kVA verzi v práci. :-) nový
touchwood 26.09.2013 22:18
touchwood
To je mozna ten problem. Tohle je nizsi model 850VA. Treba tou technologii nedisponuje. V tom manual… nový
Menfis_cz 26.09.2013 22:31
Menfis_cz
Takhle vypadá ta stránka na mém PC s připojenou UPS. [http://pc.poradna.net/file/view/15639-ups-sett… poslední
Menfis_cz 26.09.2013 23:42
Menfis_cz

Co je to za UPS?
Jaké vstupní napětí je při tom sníženém výstupním napětí?

U toho, zda 200V je pro počítač postačujiících či nikoliv nejde dát zcela jednoznačnou odpověď. Do jisté míry záleží na tom, jaký máš v PC napájecí zdroj. Některé jsou tzv. FullRange, a ty pak bez problémů fungují např. v celém rozsahu do 90V do 240V.
U zdroje, který je jen na 230V, to je na hraně, protože dovolená tolerance napětí v zásuvce je 10%, takže se teoreticky vstupní napětí může pohybovat od 207V do 253V.

Ten Seasonic by to měl zvládnout, ale ta UPS stojí za starou belu. Osobně jsem se setkal se 2ks z této typové řady a obě to nejprve vzdaly ještě v záruce. Jedna z nich dokonce 2x. A teď už nefunguje žádná z nich.
Jinak ohledně toho vstupního napětí UPS jsem nemyslel, co je napsáno na štítku, ale co ukazuje software od UPS v době, kdy je výstupní napětí snížené.

Na vystupu je to iste co na vstupu, okrem pripadu prepatia nad hranici 241V.
Cize ak bude v energeticjej sieti 50V, tak aj ta UPS bude dodavat 50V.
Ten graf ukazuje spravne. Naozaj meria to co je na vystupu.
Az UPS, ktore stoja viac ako 8tis korun vedia regulovat aj podpatie a je to poznat, pretoze sa to prepne vtedy na baterku.

Mozno, ale zrejme sa neprepne na bateriu ked tam mas 200V.
Ono by to bolo aj tak na houby, pretoze mesiac na baterku to aj tak nejde.
Takze ti nezbyva nez doriesit preco mas v energetickej sieti 200V.
Predpokladam, ze v inej zasuvke (na inej faze), alebo u susedov si to skusal, ked nic ine tak aspon odmerat merakom ci to ukazuje to iste co tebe.

Nekde jsem to tu psal na zasuvce ve zdi je vsechno v poradku mezi kolikem a fazi i mezi zdirkama v zasuvce je stejne napeti 246V(nevim proc najednou tak moc, ikdyz je to v norme). Jen na vystupni zasuvce z ups jsou ty hodnoty rozdilne co jsem tu psal.( muze to byt nesinusovym prubehem napeti a tudiz chybou meraku, ale i program pro ups ukazuje stejne vystupni napeti 206V oproti vstupnimu 241-246V.

UPSky za 8 a víc (on-line, Line-interactive) regulaci podpětí neřeší baterkou, ale větším odběrem z napájení.

Jinak taky to může být zregulované, doporučuje se podívat do nastavení UPSky, jakou výstupní napětí má nastaveno jako normové. Protože pak se může stát, že 240V bude regulovat jako přepětí, protože má pro výstup nastavených 200V.

Leda ze by se neco samo prenastavilo, zrovna s tebou nyslim ze jsem kdysi resil jak ten program zprovoznit. Ja jsem vedome nic nemenil v nastaveni, ani nevim jestli to jde. Dnes na noc ji zkusim odpojit od napajeni a uvidim. Taky je pravda ze jsem to zaznamenal az ted co se vstupni napeti zvedlo o 10V z 230 na 240V.

V tom programu nic takovéhoto není. Ten je spíš na takovéto historie z grafů a vypnutí PC po x min. nebo % baterie. Do UPS nepolezu jestli myslíš zvýšit citlivost nějak ručne to je pro mě vyšší dívčí. A vstupní napětí nesnížím, leda bych zavolal na energetiku kde mě odbudou s tim že 243V to je v toleranci, pokud se se mnou budou vubec bavit. Nebo jak myslíš správně nastavit vstup do UPS ze zásuvky?