Vhodná baterie do UPS
Dobrý den, mám tuto UPS https://www.alza.cz/apc-back-ups-bx-700-eurozasuvky-d2356824.htm ... a právě jsem si otestovat, že baterie v ní dokáže utáhnout Smart Box od O2 pouhých patnáct minut. Na UPS mám zálohován tedy jen internet, který potřebuji v případdě výpadku el. sítě k tomu, abych na dálku telefonem přenastavil fotovoltaickou elektrárnu, a proud šel do domu z ní. Mám kotel na tuhá paliva, a nedávno se mi stalo, když jsem byl v práci, že došlo k výpadku elektřiny, UPS se vybila... kotel naložený uhlím... já 100 km daleko a oběhová čerpadla u kotle samozřejmě netlačila vodu do radiátorů... a kotel se zničil. Potřebuji poradit nějakou kvalitní baterii, která udrží wifi alespoň tři hodiny a zároveň nedegraduje tolik, jako ta originální v té UPS, co mám teď.
Moc děkuji všem za případné rady...
Ahoj
Po projetí různých filtrů mi vyšli tyto
https://www.czc.cz/avacom-nahrada-za-rbc2-baterie-pro-ups/243014/produkt
https://www.czc.cz/armac-nahradni-baterie-12v-7ah/323391/produkt
https://www.czc.cz/cyberpower-nahradni-baterie-12v-7ah_3/293231/produkt
Obecně výdrž těchto aku je zhruba dva roky, hele max tři, ale......
obětovat to a kupovat ji každé dva roky teda ať tam je jistota
Moc děkuji za odpověď a doporučení, ale tyhle maj jen 7Ah. Potřeboval bych raději nějakou s větší kapacitou... klidně i rozměrově větší... kterou bych postavil vedle UPS a kontakty baterie - UPS nějak probastlil drátama...
Klidne muzes pouzit velikou a postavit ji vedle UPS. Nektere UPS umoznuji i pripojit externi baterii.
Nebylo by rozumnejsi zalohovat elektrinou to obehove cerpadlo?
Díky za odpověď... no v baterkách u FVE mám 10 kWh + to mám celý navíc ještě zálohovaný centrálou... centrálu taky můžu nastartovat telefonem... ale k tomu potřebuji... aby mi doma fungoval internet... Ještě mi napadlo... pokud koupím nějakou větší externí baterii s větší kapacitou... nebude s ní mít potom nabíječka v UPS problém?
Nebude
Bude dýl nabíjet. Dodržet voltáž
A nebo po velkém výpadku ji pomoct nabitím auto nabíječkou
mimo UPS, tam vložit na tu nezbytnou dobu nabití tu menší
Jak často by se mohlo stát že půjde tzv na doraz ta baterka?
Padá to u vás často?
často to nepadá... navíc od února do konce října jedu jen z fotovoltaiky a jsem odpojenej od sítě... ale když to pak padne... tak většinou v zimě... a to je potom průser... když jsem v práci... tak cca po hodině vždycky mrknu na mobil na monitoring FVE... tak bych potřeboval... aby mi ta UPS udržela internet cca hodinu... samo čím dýl... tím líp...
Jasan, chápu
Ta spotřeba asi nebude velká. Pokud to drží jen "síť"
Zase tam dávat baterku z náklaďáku.....
Toto mě napadlo jen jako ekvivalent 40Ah, to už je pomalu na osobák
a nebo přímo nějakou 44 Vartu do aut
https://www.czc.cz/armac-nahradni-baterie-12v-40ah/323390/produkt
Samozřejmě trh je zaplaven
To už je na rozhodnutí
pořád nerozumím, proč se to nezálohuje samo když to má ups, proč musíš cosi hlídat telefonem. jinak řečeno: podle mě je to špatně zapojené.
Při výpadku proudu se samozřejmě celý barák přepne na FVE v řádu ms... ale manželka nepozná, že vypadl proud... a zapne troubu... myčku... vaří... a baterky u FVE jsou v háji během hodiny... a pokud se mi vybije UPS... a já nemám přístup k netu... abych zapnul centrálu... tak jsem v pasti...
no představoval bych si, že kotel s čerpadlem vody bude mít vlastní ups. nevím kolik musela stát poslední oprava kotle, ale asi by se to vyplatilo.
jen pořešit aby přepínací relé poznalo, že barák nejede na fve střídač, ale na poctivou zelenou energii z čezu.
má ten střídač čistý sinus, nebo nějaké harmonické, pwm průběh apod?
Je to Victron... tak předpokládám... že čistý sinus...
to je na kutilskou poradnu, nebo někde kde se zabývají fve.
buď přivést drát odněkud před relé, ze strany "čezu".
nebo si ten průběh prohlédnout na osciloskopu. víra v nějakou značku s tím nemá co dělat.
A tvuj stridac neumi nastartovat centralu, kdyz se vybiji baterky na stanovenou uroven?
Umí... ale zakázal jsem mu to... páč bych pak zase musel hlídat onu úroveň... aby nenastartoval centrálu ve dvě hodiny v noci... a sousedi na mě kvůli kraválu nazavolali poliše...
A co treba predradit tomu sepnuti centraly spinaci hodiny, kde by sis nastavil cas, kde to sepnuti zabere - vyloucil bys sepnutí v noci.
No dokonce střídač umí zakázat i noční start... ale může nastat situace... kdy fakt budu muset v noci nastarovat na deset minut centrálu... a než pak v aplikaci povolím všechny zakázaný podmínky... tak se mi zase vybije ta UPS a jsem tam... kde jsem byl...
A není jednodušší místo centrály používat síť ???
Je... a dokonce i tak činím... ale od začátku se tu bavíme o situaci při výpadku sítě...
Jak je to tam časté? Snad všude už je to "zaokruhované" a příp. výpadek je otázka doslova minut ... nikdo ze širokého okolí proto nemá centrálu
Jak časté to je nevím... protože na síť jedu jen 4 měsíce v roce... ale když k tomu dojde... tak to je třeba otázka několika hodin... při vichřici až den... to si pak ti... co nemají centrálu přicházejí s kýblema natočit vodu... aby mohli spláchnout hovna na záchodě...
Ještě se zeptám... vzadu na UPS mám tuto záslepku s názvem battery connector... jedná se o vstup pro připojení externí baterie?
vypadá to tak. po otevření příručky nebo samotné ups by se ukázalo.
No příručku už dávno nemám... a propojovací kabel s podobným konektorem zatím hledám marně...
Popravdě nejsem úplně angličtinář, ale pochopil jsem z návodu na stránkách
že to není ext přívod pro baterii
Má to něco společného s vnitřní
přímí link v češtině
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=AHUG-9KQ8BN_R1_CZ.pdf&p_Doc_Ref=SPD_AHUG-9KQ8BN_CS
Podle popisu se to musí zastrčit "dovnitř", tedy do vnitřní baterie. Zrovna tak by to nejspíš šlo zastrčit do externí baterie ... buď originál samici nebo vhodné Fast-on samice.
V první řadě: Uzavřené baterie existují v několika kvalitativních provedeních - 2-, 3-, 5- a 7-leté. Značky ideálně něco jako Yuasa a podobné ověřené výrobce.
V druhé řadě: máš-li fotovoltaiku, proč nemáš při výpadku přepnutí na FVE automaticky? To by měl řešit na silové straně ATS přepínač (DIN varianta, běžně se používá u větších motorgenerátorů) a na straně FVE by to mělo být také řešitelné poměrně snadno a hlavně automaticky.
viz odpověď brtníkovi...
Při výpadku proudu se samozřejmě celý barák přepne na FVE v řádu ms... ale manželka nepozná, že vypadl proud... a zapne troubu... myčku... vaří... a baterky u FVE jsou v háji během hodiny... a pokud se mi vybije UPS... a já nemám přístup k netu... abych zapnul centrálu... tak jsem v pasti...
Jinak... mohu si nastavit automatické sepnutí centrály při určitém napětí baterií a ATS vše zařídí... ale... fakt nechci... aby mi to spínalo v noci... sousedi... smrad... kravál... takže cejtrála je až ta poslední možnost...
Manželce pořiď indikátor (červené světýlko, lodní sirénu, nebo kulantní SMS) plus adekvátní PŠM (kde "M" není "mužstva" ale "manželky"
) co dělat, pokud barák běží na fotony dočasně ulité do lithia. Myslím si, že to příliš komplikuješ.
co se týká manželky... vše už jsem vzdal... a seznal jsem... že jakékoliv školení je zbytečné... s tím... že jediným východiskem by bylo pořízení jiné manželky... a to s technickým vzděláním namísto humanitního...
Ale to je špatným návrhem rozvodů a fotovoltaiky.
Při výpadku má být za backupem jen to, co má smysl - pračka, sušička, sporák atd. tam nemají co dělat.
Pak by je manželka ani nemohla spustit.
Takové věci mají být před fotovoltaikou za smartmeterem, aby je fotovoltaika živila, když jde elektřina, ale po výpadku nebudou fungovat.
Omyl... není to špatným návrhem rozvodů fotovoltaiky... neb funguje jako ostrovní systém bez dotací a bez prodeje do sítě... jak jsem již psal... v únoru shodím síť a do konce října jedu čistě na fotovoltaiku...
To nemá s dotacemi ani s prodejem do sítě nic společného.
Máš fotovoltaiku připojenou k síti? Pokud ne, pak bys měl mít vyřešeno automatické přepínání sítě. Stejně musíš platit regulační měsíční poplatky, i když nemáš odběr, nepředpokládám, že odhlašuješ a přihlašuješ odběrní místo 2x ročně. Existují přepínače, které jsou schopné provést přepnutí na síť automaticky v okamžiku, kdy přestane fungovat střídač.
A kromě toho, střídač by měl být schopný automaticky nastartovat generátor, pokud to potřebuje. Když to zvládneš přes net, tak to elektronicky jde.
Ano... tohle vše FVE umí... jak už jsem psal nahoře... ale přes sezonu sít vypínám... neb když má síť... tak i když mám plnou baterii... bojlery nahřátý... tak si pořád něco pčicucává ze sítě... když síť vypnu v jističích... tak si nemá z čeho přicucávat a jede čistej ostrov...
Nemyslel jsem ridit to stridacem, ale automatickym mechanickym prepinacem siti, ktery by v okamziku, kdy by dtridac prestal dodavat prepnul dum na sit. Teda to, co ty delas pres zimu
Koukni sem pro inspiraci:
https://www.ghvtrading.cz/produkty/rozvadecove-pristroje/automaticke-prepinace
Tu elektrocentralu fakt neumi stridac nahodit sam?
ATS jsem navrhoval už na začátku.
Já si taky myslím, že to jde vyřešit bez UPSky a automatizovaně, všemi třemi směry (FVE/síť/generátor)
edit: technicky vzato, ony by stačily dva zřetězené ATS přepínače (pokud logika FVE nevyhovuje z jakéhokoli důvdou): první (z pohledu jeho výstupu do domovní instalace) by měl primární vstup na FVE, druhý vstup přivedený z výstupu z druhého ATS, který by zase přepínal vstupy pro vnější síť (primární) a generátor.
Tím by byla jasně daná "postupka" priorit FVE → síť → generátor.
Přicucávání FVE ze sítě si předpokládám dokáže vyřešit FVE sama paralelním připojením k síti na kterém můžeš realizovat ten killswitch odběru zvenčí.
V tom případě měl být po baráku dvojí rozvod - pro věci, co mají jet jen z FV (sporák, pračka) a ostatní (co mají jet kdykoliv).
Když v zimě sluníčko nedává... a ČEZu na dráty spadnou stromy... tak to "kdykoliv" nezajistím bez internetu ani padesáti rozvodama v baráku... když mi do toho ještě klekne UPS...
jenže ta UPSka je jen nouzové řešení na překlenutí krátkého výpadku, navíc nikde nemáš garantováno, že v případě nějaké velké sračky nepřestane fungovat i ten vlastní internet nebo dokonce mobilní služby.
Pokud máš netechnickou osádku domu, nezbývá ti než to řešit blbuvzdornou automatikou a třeba i automaticky odpojovat největší spotřebiče (trouba, bojler) v případě, že výpadek vnějšího napájení.