Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem UPS vyhadzuje istic 16A

Zdravim. Pred mesiacom som kupil UPS Green Cell Micropower 1500VA čierny zapojil som don Pc a vsetko bezalo bez problemom. Potom som sa rozhodol ze vymenim povodny UPS za Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD x externou bateriou s cistou sinusoidou https://datacomp.sk/pb-akumulator-...90400.html . Ked som dnes UPS zapojil do povodnej zasuvky ako predosly zistil som ze vyhadzuje istic 16A. Skusil som to znova bez baterie a znova len co som vsunul kabel do zastrcky istic 16A vyhodilo. Na samotnej zaloznej baterii bezal tiez bezchybne. Skusil som teda este inu vetvu v pivnici ked UPS bezal tiez bez problem a nevyhadzovalo istic. Povodne samotny pc a predosli UPS problemy nerobili ale novy UPS Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD zapojeny hned po zastrceni do zasuvky v izbe istic vyhodi. Neviem pochopit kde je teda problem ked po zasunuti UPS do ele. vyhodi istic ale dole na druhej vetve bezi bez problemov. Je pravdepodobnost ze tejto povodnej vetve kde mam pc je viac zariadeni? Su 2x TV a mraznicka plus moj pc. Dakujem

Předmět Autor Datum
To je spíš dotaz do elektro poradny. Je pravdepodobnost ze tejto povodnej vetve kde mam pc je viac…
host 07.01.2026 17:49
host
Odpojil som len pc bezal samotny Zalozny teda nebezal lebo hned vyplo istic ...je tam B16. Divne mi…
Frenky20 07.01.2026 17:57
Frenky20
Zkontrolovat zásuvku je rychlejší než to napsat.
Kyncl 07.01.2026 18:06
Kyncl
V samotnej zasuvke nie, ale laicky povedane, tato nova UPS moze mat kapacitne vecsie filtracne konde…
Truhlik 08.01.2026 14:38
Truhlik
to je zlo některých dnešních spínaných zdrojů, při zapnutí vezmou větší nárazový proud. 1. "řešením"…
lední brtník 07.01.2026 19:35
lední brtník
Odpovedal si si vlastne sam...na okruihu, kde zapajas upsku je prilis velky staly odber, co spolu s…
fleg 07.01.2026 20:49
fleg
Osobne bych to vymenil za 16A Cecko.
Jan Fiala 08.01.2026 11:50
Jan Fiala
Ono by to mohol spravit aj na sedlaka...odpojit chladnicku a vsetko zrave, zapojit UPSku a ked uz by…
fleg 08.01.2026 12:11
fleg
Ak nie je chyba v zásuvke samotnej - určite treba skontrolvať... potom sa zamýšľam nad týmto: jedná… poslední
pme 08.01.2026 16:56
pme

To je spíš dotaz do elektro poradny.

Je pravdepodobnost ze tejto povodnej vetve kde mam pc je viac zariadeni?

A zkusil jsi ostatní zařízení odpojit? Trochu se v tom popisu ztrácím.

Předpokládám že ten jistič má charakteristiku "B", teoreticky by pomohl tvrdší jistič 16A "C", ale to by musel posoudit elektrikář na místě.

Odpojil som len pc bezal samotny Zalozny teda nebezal lebo hned vyplo istic ...je tam B16. Divne mi je ze predosli to potiahol ale tento zalozny uz vyhadzuje istic. Cze vetvu vyplo telku v spalni, kuchyni a mrazak plus moj pc ale s bateriou alebo ked bol zapojeny dole v pivnici isiel v pohode. Moze byt problem v samotnej zasuvke?

V samotnej zasuvke nie, ale laicky povedane, tato nova UPS moze mat kapacitne vecsie filtracne kondenzatory v zdroji, a tie v prvom okamihu nez sa aspon trosku nabiju idu " v podstate do skratu", a ak to spinany zdroj na tu milisekundu pusti tak vyhodi istic, predchadzajuca mohla mat mensie kondezatory v zdroji, tak pri zapnuti nebrala taky prvotny narazovy prud. Plus ak tam na tej vetve je este nieco pripojene . . . . Ako pisali ini, riesenim by mohlo byt vymena istica s pomalsou charakteristikou, C, pripadne az D. Bcko vypina tusim od 3-5 nasobku nominalu, C tusim 5-10 nasobku.

to je zlo některých dnešních spínaných zdrojů, při zapnutí vezmou větší nárazový proud.
1. "řešením" může být pomalejší céčkový jistič.
2. nebo mít tu ups na jiné fázi, kde se to neprojevuje.
3. anebo si pro ni vyrobit / upravit prodlužovačku z klasické montážní krabice a běžné zásuvky, do krabice dát předřadný odpor 5-10w, hodnotu spočítat pro trvalý úbytek 1-2w (ať nehřeje). aha, tak 1500va ups je to skoro nereálné:
max odběr* z ups dejme tomu 500w = 2A, to vychází omezovací odpor cca 0.5ohm, to je jako by tam nic nebylo.

*) ježíš, další lopata co sem neumí zkopírovat příspěvek z jiného fóra a nevidí zmršený odkaz.

Odpovedal si si vlastne sam...na okruihu, kde zapajas upsku je prilis velky staly odber, co spolu s bahebovym prudom upsky vytvori vacai odber ako je 16A.
Mne obcas vyhadzuje takto istic klima, pretoze ked, startuje zoberie si aj tucnych 5kWm co spolu s dalsimi spotrebicmi spolahlivo zhodi istic.
Riesenie je napriklad pouzit 20A istic, ale to konzultuj s odbornikom, ci je to mozne...teda mozne to je, ale ci to dovoluju normy. Pravdepodobne ano...ale pre istou nech nevyhorite;o).

Ono by to mohol spravit aj na sedlaka...odpojit chladnicku a vsetko zrave, zapojit UPSku a ked uz by bezala zapojit ostatne spotrebice...tam je problem s nabehom UPSky a nie s jej chodom predsa.
16A by mal ustat ten jej nabeh ak na nom bude v tej chvili sama.

Ak nie je chyba v zásuvke samotnej - určite treba skontrolvať...
potom sa zamýšľam nad týmto:
jedná sa zrejme o túto UPS-ku
https://datacomp.sk/green-cell-neprerusitelne-power-napajanie-ups-1500va-1000w-s-lcd-displejom_d509661.html
tam sa píše, že Maximálny prúd: 18 A, v tom prípade 16A istič je asi nepostačujúci...

Štandardný nabíjací prúd: 3 úrovne voliteľné užívateľom:
Nízky: (4 A ~ 7 A)
Stredný: (8 A ~ 11 A)
Vysoký: (15 A ~ 19 A)

skús to prepnúť na ten stredný nabíjací prúd 8 A - 11A