UPS vyhadzuje istic 16A
Zdravim. Pred mesiacom som kupil UPS Green Cell Micropower 1500VA čierny zapojil som don Pc a vsetko bezalo bez problemom. Potom som sa rozhodol ze vymenim povodny UPS za Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD x externou bateriou s cistou sinusoidou https://datacomp.sk/pb-akumulator-...90400.html . Ked som dnes UPS zapojil do povodnej zasuvky ako predosly zistil som ze vyhadzuje istic 16A. Skusil som to znova bez baterie a znova len co som vsunul kabel do zastrcky istic 16A vyhodilo. Na samotnej zaloznej baterii bezal tiez bezchybne. Skusil som teda este inu vetvu v pivnici ked UPS bezal tiez bez problem a nevyhadzovalo istic. Povodne samotny pc a predosli UPS problemy nerobili ale novy UPS Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD zapojeny hned po zastrceni do zasuvky v izbe istic vyhodi. Neviem pochopit kde je teda problem ked po zasunuti UPS do ele. vyhodi istic ale dole na druhej vetve bezi bez problemov. Je pravdepodobnost ze tejto povodnej vetve kde mam pc je viac zariadeni? Su 2x TV a mraznicka plus moj pc. Dakujem
Ak nie je chyba v zásuvke samotnej - určite treba skontrolvať...
potom sa zamýšľam nad týmto:
jedná sa zrejme o túto UPS-ku
https://datacomp.sk/green-cell-neprerusitelne-power-napajanie-ups-1500va-1000w-s-lcd-displejom_d509661.html
tam sa píše, že Maximálny prúd: 18 A, v tom prípade 16A istič je asi nepostačujúci...
skús to prepnúť na ten stredný nabíjací prúd 8 A - 11A