Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem UPS vyhadzuje istic 16A

Zdravim. Pred mesiacom som kupil UPS Green Cell Micropower 1500VA čierny zapojil som don Pc a vsetko bezalo bez problemom. Potom som sa rozhodol ze vymenim povodny UPS za Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD x externou bateriou s cistou sinusoidou https://datacomp.sk/pb-akumulator-...90400.html . Ked som dnes UPS zapojil do povodnej zasuvky ako predosly zistil som ze vyhadzuje istic 16A. Skusil som to znova bez baterie a znova len co som vsunul kabel do zastrcky istic 16A vyhodilo. Na samotnej zaloznej baterii bezal tiez bezchybne. Skusil som teda este inu vetvu v pivnici ked UPS bezal tiez bez problem a nevyhadzovalo istic. Povodne samotny pc a predosli UPS problemy nerobili ale novy UPS Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD zapojeny hned po zastrceni do zasuvky v izbe istic vyhodi. Neviem pochopit kde je teda problem ked po zasunuti UPS do ele. vyhodi istic ale dole na druhej vetve bezi bez problemov. Je pravdepodobnost ze tejto povodnej vetve kde mam pc je viac zariadeni? Su 2x TV a mraznicka plus moj pc. Dakujem

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Ak nie je chyba v zásuvke samotnej - určite treba skontrolvať... potom sa zamýšľam nad týmto: jedná…
pme 08.01.2026 16:56
pme
Mam to na nizkom ...pokial to necham na strednom tak by problem nemal byt? Viem preco vyhadzovalo is…
Frenky20 11.01.2026 18:47
Frenky20
Viem preco vyhadzovalo istic prisiel som nato hned v ten den. Tak je tu dobrým zvykem to tady sděli… nový
Karel04 11.01.2026 18:54
Karel04
když to vyhazovalo pojistku s nízkým dobíjecím proudem, přepnutím na vyšší to nezlepšíš. ale může se… poslední
lední brtník 12.01.2026 02:35
lední brtník

Ak nie je chyba v zásuvke samotnej - určite treba skontrolvať...
potom sa zamýšľam nad týmto:
jedná sa zrejme o túto UPS-ku
https://datacomp.sk/green-cell-neprerusitelne-power-napajanie-ups-1500va-1000w-s-lcd-displejom_d509661.html
tam sa píše, že Maximálny prúd: 18 A, v tom prípade 16A istič je asi nepostačujúci...

Štandardný nabíjací prúd: 3 úrovne voliteľné užívateľom:
Nízky: (4 A ~ 7 A)
Stredný: (8 A ~ 11 A)
Vysoký: (15 A ~ 19 A)

skús to prepnúť na ten stredný nabíjací prúd 8 A - 11A

Mam to na nizkom ...pokial to necham na strednom tak by problem nemal byt? Viem preco vyhadzovalo istic prisiel som nato hned v ten den. Bolo to koli tomu ze predlzovak mal poistku a nato som zabudol ze nemaju sa zapajat predlzovaky s poistkou pretoze bol schovany pod stolom. Po vymene predlzovaka bez poistky uz to fungovalo.

Viem preco vyhadzovalo istic prisiel som nato hned v ten den.

Tak je tu dobrým zvykem to tady sdělit, aby si další nemuseli lámat hlavy, jak by šlo tuto záhadu vyřešit.

Mam to na nizkom ...pokial to necham na strednom tak by problem nemal byt?

Proč to nezkusíš? Na dálku ti to asi nikdo nepotvrdí. A pak můžeš dotaz nahoře označit jako vyřešený.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru