Na výstupu UPS pouze ~200V
Ahoj, mám problém nebo spíše dotaz na elektrotechniky v oboru PC kteří by mi mohli poradit s mým dotazem. Máme k PC připojenou UPS a ve vesnici teď předělávají venkovní vedení na kabelové, včetně výměny stožárové trafostanice poblíž domu(nevím jestli to souvisí), to ale stejně není zatím zapojeno do sítě. A můj dotaz zní: Když se podívám do programu co je k UPS vidím vstupní napětí v rozmezí 235-241V což by mělo být v normě pokud si dobře pamatuji. Ale podle programu je v posledních dnech na výstupu UPS pouze cca 208V. Pokud UPS vytáhnu ze zásuvky a jede tedy z baterie přes střídač tak program ukazuje 220V. Do přílohy přikládám grafy historie výstupního napětí UPS za září a za rok 2013. Měl bych UPS reklamovat a nebo těch pouze 200V počítači nevadí? Dříve jak je vidět i z grafu bylo výstupní napětí přibližně 230V.
Měřils to i fyzicky (měřákem na výstupu)? Ona ta interní elektronika mnohdy lže. Ale ani 200V PC zdroji nijak nevadí.
Mě spíš zaráží ten ubytek napětí co je vidět na tom grafu za rok 2013 v září. Je fajn, že těch 200V nijak nevadí, změřím to teď multimetem, jestli to bude vypovídající hodnota mife.
Ale měl by jsi použít TRUE RMS měřící přístroj. Na výstupu z UPS nebývá čistý sinus a obyčejný přístroj ti pak neukáže správnou efektivní hodnotu napětí.
Ano.
Co je to za UPS?
Jaké vstupní napětí je při tom sníženém výstupním napětí?
U toho, zda 200V je pro počítač postačujiících či nikoliv nejde dát zcela jednoznačnou odpověď. Do jisté míry záleží na tom, jaký máš v PC napájecí zdroj. Některé jsou tzv. FullRange, a ty pak bez problémů fungují např. v celém rozsahu do 90V do 240V.
U zdroje, který je jen na 230V, to je na hraně, protože dovolená tolerance napětí v zásuvce je 10%, takže se teoreticky vstupní napětí může pohybovat od 207V do 253V.
UPS je značky FSP EP850, Vstupní napětí: 220 VAC-240 VAC, frekvence 50/60Hz, Vstupní proud max 5,5A, cos phi 1
Výstup na štítku napsané to samé, akorát bez toho proudu.
Zdroj je Seasonic 500W, zezadu napsáno 200-240VAC.
Ten Seasonic by to měl zvládnout, ale ta UPS stojí za starou belu. Osobně jsem se setkal se 2ks z této typové řady a obě to nejprve vzdaly ještě v záruce. Jedna z nich dokonce 2x. A teď už nefunguje žádná z nich.
Jinak ohledně toho vstupního napětí UPS jsem nemyslel, co je napsáno na štítku, ale co ukazuje software od UPS v době, kdy je výstupní napětí snížené.
těchto UPSek jsem pár viděl, a zatím fungují všechny. Možná slabší série
No ty problémové byly o něco nižší model:
http://www.czc.cz/fortron-fsp-ep-650-650-va-line-i nteractive/108759/produkt
njn, tyhle malé srágory chcípají všechny (i když jednu tuhle jsem myslím před pár roky taky někam dával a zatím mě nevolali). Mně třeba umřelo APCčko (nějaká 650VA umělohmotná mrcha), musel jsem vyměnit vyhořelé výkoňáky a jede to zas..
edit: tahle: apc-back-ups-cs-d50094.htm
Nevím jestli je to správná hodnota, meřeno multimetrem EMOS EM391.
Napětí mezi fází a pracovním vodičem L-N je 208V
Napětí mezi fází a zamnícím vodičem L-PE je 238V
Co si mám myslet, je to správně já tedy nevím.
Ten přístroj je sice jen takový orientační, ale za normálních podmínek by se mělo naměřit v obou případech totéž. Chtělo by to zkontrolovat rozvody, zda není někde přechoďák (obzvláště pokud jsou třeba ještě tažené hliníkem) a dotáhnout šroubky v zásuvkách a svorkovnicích. Ale měl by to dělat někdo, kdo tomu rozumí.
IMHO tam máš uhnilý nulák. Dotáhni.
Jo tohle bylo měřené na zasuvce v UPS. Naměřím to samé ješte v zásuvce ve zdi. Pokud bude to napětí takto rozdílné je ten přechodový odpor asi jediné vysvětlení. Rozvody v baráku jsou každopádně pár roků staré, tažené mědí.
V zásuvce ve zdi L-N/L-PE 246V.
tak je mozno uhnily drat/rele/neviemco v tej UPS. Ale zmeral by som to radsej osciloskopom lebo ktovie co to tam leze z toho za signal a moze byt ze merak je z toho na vetvi. Podla toho co pises by si mal namerat aj napatie medzi N a PE, co by bolo uz teda riadne divne. Ale nevidim do tej UPS ze co v nej vyrobca spachal.
To N-PE jsem nemeril, ale svou funkci plni. Pri vytahnuti UPS ze zasuvky PC bezi v klidu dal. Bohuzel k osciloskopu nemam pristup.
Na vystupu je to iste co na vstupu, okrem pripadu prepatia nad hranici 241V.
Cize ak bude v energeticjej sieti 50V, tak aj ta UPS bude dodavat 50V.
Ten graf ukazuje spravne. Naozaj meria to co je na vystupu.
Az UPS, ktore stoja viac ako 8tis korun vedia regulovat aj podpatie a je to poznat, pretoze sa to prepne vtedy na baterku.
Ja myslim ze kdyz by bylo na vstupu 50V tak se prepne na baterii. U toho grafu si muzu vybrat jestli chci vstupni/vystupni napeti, vystupni frekvenci, uroven zateze a napeti baterie. Dal jsem sem jen to co jsem povazoval za dulezite. Klidne pridam ten zbytek kdyby to k necemu bylo.
Mozno, ale zrejme sa neprepne na bateriu ked tam mas 200V.
Ono by to bolo aj tak na houby, pretoze mesiac na baterku to aj tak nejde.
Takze ti nezbyva nez doriesit preco mas v energetickej sieti 200V.
Predpokladam, ze v inej zasuvke (na inej faze), alebo u susedov si to skusal, ked nic ine tak aspon odmerat merakom ci to ukazuje to iste co tebe.
Nekde jsem to tu psal na zasuvce ve zdi je vsechno v poradku mezi kolikem a fazi i mezi zdirkama v zasuvce je stejne napeti 246V(nevim proc najednou tak moc, ikdyz je to v norme). Jen na vystupni zasuvce z ups jsou ty hodnoty rozdilne co jsem tu psal.( muze to byt nesinusovym prubehem napeti a tudiz chybou meraku, ale i program pro ups ukazuje stejne vystupni napeti 206V oproti vstupnimu 241-246V.
UPSky za 8 a víc (on-line, Line-interactive) regulaci podpětí neřeší baterkou, ale větším odběrem z napájení.
Jinak taky to může být zregulované, doporučuje se podívat do nastavení UPSky, jakou výstupní napětí má nastaveno jako normové. Protože pak se může stát, že 240V bude regulovat jako přepětí, protože má pro výstup nastavených 200V.
Leda ze by se neco samo prenastavilo, zrovna s tebou nyslim ze jsem kdysi resil jak ten program zprovoznit. Ja jsem vedome nic nemenil v nastaveni, ani nevim jestli to jde. Dnes na noc ji zkusim odpojit od napajeni a uvidim. Taky je pravda ze jsem to zaznamenal az ted co se vstupni napeti zvedlo o 10V z 230 na 240V.
no já si myslím, že to bude ono..
Myslus tim vstupnim napetim 240V, ktere UPS bere jako prepeti a nejakym me neznamym zpusobem ho na vystupu snizi na 200V?
přesně tak.
Ano máš pravdu, teď jsem pitval ty grafy do podrobna a našel jsem okamžik kdy vstupní napětí přesáhlo hodnotu 241V a v tu hodinu je vystupní 204V.
buď zkus zvětšit citlivost, nebo správně nastav vstupní napětí, pokud tam není těch 240V.
V tom programu nic takovéhoto není. Ten je spíš na takovéto historie z grafů a vypnutí PC po x min. nebo % baterie. Do UPS nepolezu jestli myslíš zvýšit citlivost nějak ručne to je pro mě vyšší dívčí. A vstupní napětí nesnížím, leda bych zavolal na energetiku kde mě odbudou s tim že 243V to je v toleranci, pokud se se mnou budou vubec bavit. Nebo jak myslíš správně nastavit vstup do UPS ze zásuvky?
http://www.fsp-europe.com/downloads/viewpower_user _manual_v2_11.pdf
kapitola 5.2.3
To je hezke, ze jsi to nasel. Ja tam tohle nemam. Je mozne ze tim jsou vybavene jen vyssi verze? Muzu se zkusit podivat jestli nemam jinou verzi, ale stahoval jsem tenkrat posledni.
asi ten soft nainstaluju znova, mám jednu 1kVA verzi v práci.
To je mozna ten problem. Tohle je nizsi model 850VA. Treba tou technologii nedisponuje. V tom manualu pod obrazkem navic take v prekladu pisou: Tato obrazovka muze na ruznych modelech vypadat odlisne. Verzi mam 2.11.
Takhle vypadá ta stránka na mém PC s připojenou UPS.
A takto pokud USB kabel od UPS odpojím, najednou to tam je. V jazyku problém není zkoušel jsem obě verze. IHMO tento model UPS asi tuto funkci nepodporuje, smutné.