Serverovna
Výhledově se budu účastnit vybudování nové servrovny na zelené louce. Jistě, kolem bude barák, ale mě zajímá ta servrovna. Představy jakési mám, nicméně rád uvítám každý postřeh co by taková serverovna měla či neměla mít. Pokud má někdo zkušenost, jak zajistit prostředí co nejbezprašnější, bezpečné, nehořlavé ať poradí. Jaký použít materiál na podlahu, na stěny atd. V servrovně budou cca 4 servery, nějaká zálohovací knihovna atd.
Změna předmětu, původně: Servrovna (rh)
Hlavně nezapomeň na dobrou klimatizaci, nezavislou na klimatizaci ostatni budovy + přívod vzduchu.
Abys pak nebyl závislý na tom, až se zapne po zimě klimatizace a mezitím chladil serverovnu různými "divnými" prostředky.
Dovoluji si mírně doplnit - klimatizace potřebuje samostatný přívod proudu.
edit: teď jsem si všilm, že stejná informace je už níže.
základem dobré serverovny je:
1. vlastní a dostatečně dimenzovaný přívod el. energie (nezapomeň na separátní větev pro klimu; pozor, klimačky jsou schopny při sepínání protahovat svým motorem až desítky ampér, což se projevuje "poblikáváním" světla a UPS ) Jo, a nezapomeň na separátní zemnící kolík (resp. kůl) pro ukostření racku(ů) a případné telekomunikační techniky
2. vlastní klimatizace -viz Jafi (kvalitní, výkonná). Počítej minimum 3,5kW (spíše více), pokud tě netrápí finance, je super mít v místnosti dvě nezávislé klimošky (léta jsou parná a 4 servery dokáží vygenerovat hodně tepla)
3. antistatická podlaha (tohle je ovšem už trochu luxus, v reále to až tak kritické není). Standardně se to dělá ze speciálního lina
4. automatizovaný protipožární systém. Dneska frči hašení inertním plynem; standardem jsou pak protipožární dveře
5. kvalitní a prostorný rack
6. dobře vyřešené ukončení strukturované kabeláže (kabeložlaby, prostupy do pater)
7. doporučuju jako ještě další bezpečnostní opatření, vybavit serverovnu ohnivzdorným sejfem.
Dobrá odpověď, díky
Ještě dotaz k umístění servrovny. Kde v rámci budovy je nejlépe servrovnu umístit v případě dvoupatrové budovy a v případě vícepatrové budovy?
Pokud bude serverovna dole, nebude tam takove horko jako v hornich patrech pod strechou.
pokud nejsi v záplavové zóně, tak čínm níže tím lépe (i když pokud by to měla být 20patrová budova, tak s ohledem na strukturku a páteře bych umístil serverovnu někam do pomyslného středu). Nezapomeň taky, že rozvaděče mohou pěkně ztěžknout a v případě umístění v patře je třeba dbát na nosnost podlahy.
S tím sejfem...
V mojí bývalé firmě platila zásada, že ohnivzdorný sejf (s uloženými páskami se zálohami) musí být mimo serverovnu.
to jistě, nicméně málokdy dostane IT dvě separátní místnosti na "technologie"
Mimo budovu, ve ktere se serverovna nachazi.
jo, a teď tu o té karkulce..
Prostě svačinářka přenese v každý den v košíčku i pásky
by si sa divil, ale v niektorych DC to presne takto funguje
Nejak nechapu, u nas to tak funguje. Full archiv jednou za mesic a mimo budovu.
No bodejď.
u nás taky, ale viděl jsem spoustu firem, kde je zálohování sprosté slovo a investice do IT infrastruktury typu 2 separátní místnosti (jedna na zálohy) a ještě v jiné budově někde v oblasti sci-fi. Proto ten můj skepticismus. Jednoduše existují firmy (a to i docela veliké), kde se tohoto stavu jednoduše nedá dosáhnout.
řekli mi - peníze neřeš
8. Dobře zásobený bar.
Doporucuji se take zajimat o nosnost podlah. Uz jsem videl serverovny velikosti telocvicny, ve kterych bylo par servriku, vice podlaha neunesla.
Edit: Jeste jeden link Serverovna
tak na wikipedii mě nenapadlo hledat
ah.. já si nevšiml..
A ešte hasiaci prístroj.
Dělají se snad nějaké hasísí systémy přímo do racku (nějaký plyn?).
ano dělají. Dokonce vím, kdo je prodává.
V zásadě jde o "očidlování" racku a montáž veeeeliké bomby s netečným plynem + trysky do racku. Funguje to výborně...
Ale nesmí být "Made In Britain", jinak ti shoří i ta bomba
It Crowd rulezzzz...
ještě mě napadla další věc. Je lepší mít servrovnu uprostřed budovy (myšleno v osách x a y) bez oken nebo na kraji s oknem?
Okna nejsou k zahození když stávkuje klimačka a venku ještě neni takové vedro
Okna naopak k zahozeni jsou. V letnich mesicich lakaji k otevreni, cimz ku*vi ucinnost klimy.
Proto píšu když venku neni takové vedro
V zimě nám klimačka opravdu kiksla
Souhlas.
Mistnost s oknama - nam klekla klimozka v zime a protoze se to stalo o vikendu, tak to zlikvidovalo pole. Skoda, ze tam nebyl nikdo, kdo by otevrel okno, kdyz venku bylo -10.
Coz souvisi s tim, ze by tam taky mel byt merak teploty, kterej nahlasi problem nejakemu odpovednemu pracovnikovi a ne jako u nas na vratnici. (Samozrejme vratny nevedel proc mu to tam blika cervene.)
Resila se tady podlaha, doporucuju zvysenou o takovejch dvacet cisel, kdyby meli servery lezet na zemi.
Jo a pro ctyri servery by mela byt s prostorem aspon pro osm serveru, protoze vzdycky po peclivem rozplanovani, co na kterem serveru pobezi se den po postaveni serverovny zjisti, proc by tam mel byt jeste jeden server navic a po dalsim mesici se zjisti, ze je potreba jeste jeden.
ono obecně je lepší mít spíše 2 nezávislé klimačky. Otevřené okno v případě serverů pomůže opravdu jen v případě. kdy je venku velká zima (což letos prakticky nebyla )
Okno je vhodne ve firme, kde neni oddelene klimatizace pro serverovnu. Kdyz se klimatizace pro celou budobu zapina az kdyz je hodne horko a nejsou okna, muze byt problem...
Hlídání teploty v serverovně se dá zajistit například vyčítáním údaje o teplotě z UPSek pomocí nějakého monitorovacího systému (např. oblíbený Nagios) a zasíláním varovných SMS administrátorům.
Serverovna na chemickych zavodech v Racku, a klimatizaci zpusob vetrak do dveri je vyborne topeni a k castym vypadkum, toto nedoporucuji je to tak leda na uduseni celeho serveru .
Lepsi je jak rika Jafi, poradne vetrani a klimatizaci, na SHD Komes kde je dalsi serverovna neni vubec vetrani funkcni a v mistnosti je i vice nez 40°C, pak dochazi k zamrzani serveru, ne li skoro k zniceni.