Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Serverovna

Výhledově se budu účastnit vybudování nové servrovny na zelené louce. Jistě, kolem bude barák, ale mě zajímá ta servrovna. Představy jakési mám, nicméně rád uvítám každý postřeh co by taková serverovna měla či neměla mít. Pokud má někdo zkušenost, jak zajistit prostředí co nejbezprašnější, bezpečné, nehořlavé ať poradí. Jaký použít materiál na podlahu, na stěny atd. V servrovně budou cca 4 servery, nějaká zálohovací knihovna atd.
Změna předmětu, původně: Servrovna (rh)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Hlavně nezapomeň na dobrou klimatizaci, nezavislou na klimatizaci ostatni budovy + přívod vzduchu. A…
Jan Fiala 18.06.2007 06:33
Jan Fiala
Dovoluji si mírně doplnit - klimatizace potřebuje samostatný přívod proudu. edit: teď jsem si všilm… nový
yorg 19.06.2007 14:33
yorg
základem dobré serverovny je: 1. vlastní a dostatečně dimenzovaný přívod el. energie (nezapomeň na…
touchwood 18.06.2007 06:59
touchwood
Dobrá odpověď, díky ;-) Ještě dotaz k umístění servrovny. Kde v rámci budovy je nejlépe servrovnu u…
Georgij Gadjukin 18.06.2007 07:16
Georgij Gadjukin
pokud nejsi v záplavové zóně, tak čínm níže tím lépe (i když pokud by to měla být 20patrová budova,… nový
touchwood 19.06.2007 07:25
touchwood
S tím sejfem... V mojí bývalé firmě platila zásada, že ohnivzdorný sejf (s uloženými páskami se zálo…
HamHam 18.06.2007 08:23
HamHam
to jistě, nicméně málokdy dostane IT dvě separátní místnosti na "technologie" :-D nový
touchwood 19.06.2007 07:23
touchwood
Mimo budovu, ve ktere se serverovna nachazi. nový
Kohelet 19.06.2007 17:52
Kohelet
jo, a teď tu o té karkulce.. :-D nový
touchwood 19.06.2007 22:36
touchwood
Prostě svačinářka přenese v každý den v košíčku i pásky :-) nový
HamHam 19.06.2007 22:42
HamHam
by si sa divil, ale v niektorych DC to presne takto funguje :-D nový
tuva 20.06.2007 18:17
tuva
Nejak nechapu, u nas to tak funguje. Full archiv jednou za mesic a mimo budovu. nový
Kohelet 20.06.2007 18:05
Kohelet
No bodejď. nový
HamHam 20.06.2007 22:51
HamHam
u nás taky, ale viděl jsem spoustu firem, kde je zálohování sprosté slovo a investice do IT infrastr… nový
touchwood 21.06.2007 18:45
touchwood
řekli mi - peníze neřeš ;-) poslední
Georgij Gadjukin 22.06.2007 15:10
Georgij Gadjukin
8. Dobře zásobený bar. nový
Remca 19.06.2007 02:45
Remca
:-D nový
touchwood 19.06.2007 07:23
touchwood
Doporucuji se take zajimat o nosnost podlah. Uz jsem videl serverovny velikosti telocvicny, ve ktery…
rh 18.06.2007 09:43
rh
ah.. já si nevšiml.. :-D nový
touchwood 19.06.2007 07:26
touchwood
A ešte hasiaci prístroj. nový
kuko 19.06.2007 17:01
kuko
Dělají se snad nějaké hasísí systémy přímo do racku (nějaký plyn?). nový
HamHam 19.06.2007 22:44
HamHam
ano dělají. Dokonce vím, kdo je prodává. :)) V zásadě jde o "očidlování" racku a montáž veeeeliké b… nový
touchwood 20.06.2007 06:47
touchwood
Ale nesmí být "Made In Britain", jinak ti shoří i ta bomba :-) nový
mia 20.06.2007 07:19
mia
:-D It Crowd rulezzzz... nový
MaSo 20.06.2007 14:43
MaSo
ještě mě napadla další věc. Je lepší mít servrovnu uprostřed budovy (myšleno v osách x a y) bez oken… nový
Georgij Gadjukin 20.06.2007 15:19
Georgij Gadjukin
Okna nejsou k zahození když stávkuje klimačka a venku ještě neni takové vedro :-D nový
Maverick 20.06.2007 16:10
Maverick
Okna naopak k zahozeni jsou. V letnich mesicich lakaji k otevreni, cimz ku*vi ucinnost klimy. nový
mif 20.06.2007 16:17
mif
Proto píšu když venku neni takové vedro :-p V zimě nám klimačka opravdu kiksla ;-) nový
Maverick 20.06.2007 16:39
Maverick
Souhlas. Mistnost s oknama - nam klekla klimozka v zime a protoze se to stalo o vikendu, tak to zlik… nový
Redmarx N 20.06.2007 17:01
Redmarx N
ono obecně je lepší mít spíše 2 nezávislé klimačky. Otevřené okno v případě serverů pomůže opravdu j… nový
touchwood 21.06.2007 18:46
touchwood
Okno je vhodne ve firme, kde neni oddelene klimatizace pro serverovnu. Kdyz se klimatizace pro celou… nový
Jan Fiala 22.06.2007 12:49
Jan Fiala
Hlídání teploty v serverovně se dá zajistit například vyčítáním údaje o teplotě z UPSek pomocí nějak… nový
HamHam 21.06.2007 21:37
HamHam
Serverovna na chemickych zavodech v Racku, a klimatizaci zpusob vetrak do dveri je vyborne topeni a… nový
virus 22.06.2007 11:15
virus

Hlavně nezapomeň na dobrou klimatizaci, nezavislou na klimatizaci ostatni budovy + přívod vzduchu.
Abys pak nebyl závislý na tom, až se zapne po zimě klimatizace a mezitím chladil serverovnu různými "divnými" prostředky.

základem dobré serverovny je:

1. vlastní a dostatečně dimenzovaný přívod el. energie (nezapomeň na separátní větev pro klimu; pozor, klimačky jsou schopny při sepínání protahovat svým motorem až desítky ampér, což se projevuje "poblikáváním" světla a UPS :-)) Jo, a nezapomeň na separátní zemnící kolík (resp. kůl) pro ukostření racku(ů) a případné telekomunikační techniky

2. vlastní klimatizace -viz Jafi (kvalitní, výkonná). Počítej minimum 3,5kW (spíše více), pokud tě netrápí finance, je super mít v místnosti dvě nezávislé klimošky (léta jsou parná a 4 servery dokáží vygenerovat hodně tepla)

3. antistatická podlaha (tohle je ovšem už trochu luxus, v reále to až tak kritické není). Standardně se to dělá ze speciálního lina

4. automatizovaný protipožární systém. Dneska frči hašení inertním plynem; standardem jsou pak protipožární dveře

5. kvalitní a prostorný rack

6. dobře vyřešené ukončení strukturované kabeláže (kabeložlaby, prostupy do pater)

7. doporučuju jako ještě další bezpečnostní opatření, vybavit serverovnu ohnivzdorným sejfem.

pokud nejsi v záplavové zóně, tak čínm níže tím lépe (i když pokud by to měla být 20patrová budova, tak s ohledem na strukturku a páteře bych umístil serverovnu někam do pomyslného středu). Nezapomeň taky, že rozvaděče mohou pěkně ztěžknout a v případě umístění v patře je třeba dbát na nosnost podlahy.

u nás taky, ale viděl jsem spoustu firem, kde je zálohování sprosté slovo a investice do IT infrastruktury typu 2 separátní místnosti (jedna na zálohy) a ještě v jiné budově někde v oblasti sci-fi. Proto ten můj skepticismus. Jednoduše existují firmy (a to i docela veliké), kde se tohoto stavu jednoduše nedá dosáhnout.

Souhlas.
Mistnost s oknama - nam klekla klimozka v zime a protoze se to stalo o vikendu, tak to zlikvidovalo pole. Skoda, ze tam nebyl nikdo, kdo by otevrel okno, kdyz venku bylo -10.;-)
Coz souvisi s tim, ze by tam taky mel byt merak teploty, kterej nahlasi problem nejakemu odpovednemu pracovnikovi a ne jako u nas na vratnici. (Samozrejme vratny nevedel proc mu to tam blika cervene.)

Resila se tady podlaha, doporucuju zvysenou o takovejch dvacet cisel, kdyby meli servery lezet na zemi.

Jo a pro ctyri servery by mela byt s prostorem aspon pro osm serveru, protoze vzdycky po peclivem rozplanovani, co na kterem serveru pobezi se den po postaveni serverovny zjisti, proc by tam mel byt jeste jeden server navic a po dalsim mesici se zjisti, ze je potreba jeste jeden. :-D

Serverovna na chemickych zavodech v Racku, a klimatizaci zpusob vetrak do dveri je vyborne topeni a k castym vypadkum, toto nedoporucuji je to tak leda na uduseni celeho serveru :-D.
Lepsi je jak rika Jafi, poradne vetrani a klimatizaci, na SHD Komes kde je dalsi serverovna neni vubec vetrani funkcni a v mistnosti je i vice nez 40°C, pak dochazi k zamrzani serveru, ne li skoro k zniceni.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru