Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Serverovna

Výhledově se budu účastnit vybudování nové servrovny na zelené louce. Jistě, kolem bude barák, ale mě zajímá ta servrovna. Představy jakési mám, nicméně rád uvítám každý postřeh co by taková serverovna měla či neměla mít. Pokud má někdo zkušenost, jak zajistit prostředí co nejbezprašnější, bezpečné, nehořlavé ať poradí. Jaký použít materiál na podlahu, na stěny atd. V servrovně budou cca 4 servery, nějaká zálohovací knihovna atd.
Změna předmětu, původně: Servrovna (rh)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
základem dobré serverovny je: 1. vlastní a dostatečně dimenzovaný přívod el. energie (nezapomeň na…
touchwood 18.06.2007 06:59
touchwood
S tím sejfem... V mojí bývalé firmě platila zásada, že ohnivzdorný sejf (s uloženými páskami se zálo…
HamHam 18.06.2007 08:23
HamHam
Mimo budovu, ve ktere se serverovna nachazi.
Kohelet 19.06.2007 17:52
Kohelet
jo, a teď tu o té karkulce.. :-D
touchwood 19.06.2007 22:36
touchwood
Nejak nechapu, u nas to tak funguje. Full archiv jednou za mesic a mimo budovu.
Kohelet 20.06.2007 18:05
Kohelet
u nás taky, ale viděl jsem spoustu firem, kde je zálohování sprosté slovo a investice do IT infrastr…
touchwood 21.06.2007 18:45
touchwood
řekli mi - peníze neřeš ;-) poslední
Georgij Gadjukin 22.06.2007 15:10
Georgij Gadjukin

základem dobré serverovny je:

1. vlastní a dostatečně dimenzovaný přívod el. energie (nezapomeň na separátní větev pro klimu; pozor, klimačky jsou schopny při sepínání protahovat svým motorem až desítky ampér, což se projevuje "poblikáváním" světla a UPS :-)) Jo, a nezapomeň na separátní zemnící kolík (resp. kůl) pro ukostření racku(ů) a případné telekomunikační techniky

2. vlastní klimatizace -viz Jafi (kvalitní, výkonná). Počítej minimum 3,5kW (spíše více), pokud tě netrápí finance, je super mít v místnosti dvě nezávislé klimošky (léta jsou parná a 4 servery dokáží vygenerovat hodně tepla)

3. antistatická podlaha (tohle je ovšem už trochu luxus, v reále to až tak kritické není). Standardně se to dělá ze speciálního lina

4. automatizovaný protipožární systém. Dneska frči hašení inertním plynem; standardem jsou pak protipožární dveře

5. kvalitní a prostorný rack

6. dobře vyřešené ukončení strukturované kabeláže (kabeložlaby, prostupy do pater)

7. doporučuju jako ještě další bezpečnostní opatření, vybavit serverovnu ohnivzdorným sejfem.

u nás taky, ale viděl jsem spoustu firem, kde je zálohování sprosté slovo a investice do IT infrastruktury typu 2 separátní místnosti (jedna na zálohy) a ještě v jiné budově někde v oblasti sci-fi. Proto ten můj skepticismus. Jednoduše existují firmy (a to i docela veliké), kde se tohoto stavu jednoduše nedá dosáhnout.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru