Výměna serveru - raid pole, bsod INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Ahoj,
po normálním vypnutí serveru dell poweredge r320 nám odešla deska, koupili jsme nový server poweredge r450 a dali do něj disky ve stejném pořadí jak byly ve starém serveru (byly po dvojcích v raid 1).
Po zapnutí si řadič (novější verze) našel raid pole a importoval nastavení a windowsy (win server 2019) začaly bootovat (win logo), jenže vždy nastane bsod INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Když po restartu dám opravu systému tak je výsledek že to nedokáže problém vyřešit. Když dám příkazový řádek tak si soubory na systémovém disku můžu vypsat (v cmd se systémový disk jeví jako disk X).
Zkusil jsem dát na flešku instalačku windows a spustit z flešky, ale tam to opravu nenabízí, jen čistou instalaci.
Dá se to ještě nějak zachránit, nebo nás čeká čistá instalace windows?
Díky
no průběh je takový že když nabootuju z flešky a místo instalace dám opravit problémy a spustím command line, tak disk part nevidí žádný disk kromě flešky.
když se snažím nabootovat z pevného disku, tak bsod, po restartu se spustí zase nabídka s možností oprav (oprava se nepovede) a také je možné pustit command line - tam je ale disk označen jako x (x:\Windows\System32), ale jde vylistovat (dir) seznam souborů na systémovém disku. ostatní jsem zatím nezkoušel.
Nakonec jsme se dohodli na tom, že než aby tam pak byla nějaká rezidua, tak uděláme čistou instalaci - objednali jsme 2x ssd a zítra to budu instalovat. Na dalších discích byly data, která se snad pak povedou připojit.
Takže plán je takový že vyhodím ze serveru oba systémové disky v raid1, dám nové ssd, nakonfiguru raid1 a na ně nainstaluju windows. Jen nevím co bude s licencí (je z action packu) - jestli to bude fungovat na novém železe...
No a když nabootuješ z flešky, dáš jí taky ovladače pro HW raid kartu toho serveru? Ta bude totiž nejspíš jiná, než byla v původním serveru a tudíž bude vyžadovat jiné ovladače. Původní windows samozřejmě nový ovladač taky nemají a to, že náhodou s nějakým generickým ovladačem, který si ty windows vylosujou, se dostaneš do commandlajny, je spíš dílo náhody. Takže zkusit nastartovat recovery, podstrčit systému správné ovladače RAIDu a disky by měly naskočit. Samozřejmě nová instalace je možná, nicméně ovladače pro některé RAID řadiče se i tak musí přidávat manuálně, protože prostě windows nezná všechny, nebo se svými ovladači neposkytuje všechny funkce.
ok, tak ještě musím zjistit jak podstrčit ty ovladače
je to stále stejné...
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/92f854e8-91f6-4d0c-a6f4-bc37f914039c/how-to-load-drivers-in-windows-8-recovery-environment?forum=w8itprogeneral
edit: nicméně mám dojem, že všechny PERCy instalačka Windows zná.
A tak je to možný, MS šel Dellu vždycky na ruku, nicméně u Fujitsu s tím byl celkem problém, to byly i jinak střepy neskutečný, dvouUčkovej server se kroutil jak užovka, to snad dělali case ve stylu drátěný košile..
FS nemali dlho dobu pravy hw raid, ale len fake raidy v lacnejsich zostavach...mozno preto.
Aj nas prvy server FS, na ktorom bezala poradna mal len fake raid.
pokud ti startuje recovery konzola z RAIDu, tak máš v podstatě skoro vyhráno, stačí opravit v příkazové řádce to startování. Žádná rezidua tam nebudou.
Podla popisu startuje, preto som vyjadril 99% nadej, ze to rozbeha.
tak nakonec šéf rozhodl že se udělá nová instalace s novýma většíma ssd (původní byly 10 let staré hdd). Už windows běží, raid vytvořen, ostatní disky s datama v raidu jsou v pohodě ve win viditelné, jen měly přeházená písmena. A ještě běží na raidu nějaká konfigurace