Vyzerá to tak, že nový UPS má výrazne vyšší nábehový prúd (inrush current) pri zapojení do siete než tvoj pôvodný model. Niektoré UPS – najmä tie s veľkými externými batériami alebo silnejšími nabíjacími obvodmi – dokážu pri zasunutí do zásuvky na zlomok sekundy odobrať veľmi vysoký prúd. Na vetve, kde máš PC, TV a mrazničku, môže byť istič už na hrane a tento krátky špičkový odber ho jednoducho vyhodí.
To, že UPS funguje bez problémov na inej vetve, potvrdzuje, že samotný UPS pravdepodobne nie je chybný – skôr je problém v kombinácii nábehového prúdu a zaťaženia konkrétneho okruhu.
Čo môže pomôcť:
Skús odpojiť všetky ostatné spotrebiče z tej vetvy a zapojiť UPS úplne samostatne. Ak istič nevyhodí, je jasné, že okruh je preťažený.
Mraznička má kompresor, ktorý má vlastné nábehové špičky – kombinácia s UPS môže byť pre 16A istič jednoducho príliš.
Ak je to možné, nechaj UPS na tej vetve v pivnici, kde funguje bez problémov, alebo nechaj elektrikára skontrolovať zaťaženie a stav ističa.
Nie je to nič neobvyklé – niektoré UPS sú na nábehový prúd veľmi citlivé a slabšie alebo už zaťažené okruhy to nezvládnu.