UPS vyhadzuje istic 16A
Zdravim. Pred mesiacom som kupil UPS Green Cell Micropower 1500VA čierny zapojil som don Pc a vsetko bezalo bez problemom. Potom som sa rozhodol ze vymenim povodny UPS za Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD x externou bateriou s cistou sinusoidou https://datacomp.sk/pb-akumulator-...90400.html . Ked som dnes UPS zapojil do povodnej zasuvky ako predosly zistil som ze vyhadzuje istic 16A. Skusil som to znova bez baterie a znova len co som vsunul kabel do zastrcky istic 16A vyhodilo. Na samotnej zaloznej baterii bezal tiez bezchybne. Skusil som teda este inu vetvu v pivnici ked UPS bezal tiez bez problem a nevyhadzovalo istic. Povodne samotny pc a predosli UPS problemy nerobili ale novy UPS Green Cell neprerušiteľné power napájanie UPS, 1500VA, 1000W s LCD zapojeny hned po zastrceni do zasuvky v izbe istic vyhodi. Neviem pochopit kde je teda problem ked po zasunuti UPS do ele. vyhodi istic ale dole na druhej vetve bezi bez problemov. Je pravdepodobnost ze tejto povodnej vetve kde mam pc je viac zariadeni? Su 2x TV a mraznicka plus moj pc. Dakujem
Vyzerá to tak, že nový UPS má výrazne vyšší nábehový prúd (inrush current) pri zapojení do siete než tvoj pôvodný model. Niektoré UPS – najmä tie s veľkými externými batériami alebo silnejšími nabíjacími obvodmi – dokážu pri zasunutí do zásuvky na zlomok sekundy odobrať veľmi vysoký prúd. Na vetve, kde máš PC, TV a mrazničku, môže byť istič už na hrane a tento krátky špičkový odber ho jednoducho vyhodí.
To, že UPS funguje bez problémov na inej vetve, potvrdzuje, že samotný UPS pravdepodobne nie je chybný – skôr je problém v kombinácii nábehového prúdu a zaťaženia konkrétneho okruhu.
Čo môže pomôcť:
Skús odpojiť všetky ostatné spotrebiče z tej vetvy a zapojiť UPS úplne samostatne. Ak istič nevyhodí, je jasné, že okruh je preťažený.
Mraznička má kompresor, ktorý má vlastné nábehové špičky – kombinácia s UPS môže byť pre 16A istič jednoducho príliš.
Ak je to možné, nechaj UPS na tej vetve v pivnici, kde funguje bez problémov, alebo nechaj elektrikára skontrolovať zaťaženie a stav ističa.
Nie je to nič neobvyklé – niektoré UPS sú na nábehový prúd veľmi citlivé a slabšie alebo už zaťažené okruhy to nezvládnu.