Potreboval by som nazor plebsu. Premyslam, ze na stare kolena skusim predsa len nejaky marketing. Idea je tvorit idealne vtipne videa, ktore prezentuju firmu a zaroven zanechaju v divakovi nie az tak reklamny dojem, ale skor si ten pribehovy. Prva cast je o klasickom vikendovom utoku, ktory sa bezne deje, cize utocnik najde otvoreny deravy Windows server, pocka si na vikend a v piatok v noci zacne so sifrovanim jeho obsahu. Vacsinou este v sobotu sifrovanie bezi, ale prvi zamestnanci prichadzaju do prace az v pondelok, ked najdu nepouzitelne programy, databazy, zrazu nic nefunguje. Dnes uz nie je je vacsinou cesta ako data desifrovat, takze bud sa zplati vydieracovi (neodporucam), alebo sa obnovia data a cely server zo zalohy. Samozrejme s tym, ze sa aj uzavrie diera, ktorou sa utocnik dostal dnu.
Přejít na článek
přibližně 3 hodiny.
Zajíma mně jak si to vypočítal, to je pro mně důležité.
Já bych řekl, že vydrží kolem 9. hodin
http://www.menice-napeti.cz/menice-napeti-vypocty. php
OMG..
To je vlastně to samé, ne? Ale mohu se mýlit, samozřejmě.
principiálně ano, ale navalit tam 13% ztrátu a čekat že to bude stejné u vše invertorů je nesmysl. Navíc účinnost se mění podle zátěže, graf výdrže (čas běhu) v závislosti na zátěži (W) není přímka, ale křivka. Proto jsi spočítal hausnumero. Na určení přibližné (opkauji, přibližné) doby běhu se používají právě buď tabulky, nebo rovnou odečet z grafu.
Principiálně ano, tak proč to divení? Jako přibližný výpočet to stačí. Já bych se zase dost divil, kdyby to na 250W běželo jen tři hodiny (jak jsi k tomu numeru došel). Jinak jistě víš, jak se počítá Ah u baterie. I když vezmu maximální odběr 420W a ztráty 25% tak jsem někde na 5. hodinách.
jako přibližný rozdíl 300% mi nepřijde moc přibližný
Kdyby ses uráčil podívat na stránky toho invertoru, našel bys tam tabulku, která jednoznačně popisuje, kolik vydrží 100Ah baterie. No a když tytéž hodnoty narveš do toho tvého supervýpočtu (jen tak pro kontrolu, zda ten tvůj logický postup nemá nějakou botu), vyjdou ti taky úplná hausnumera. Z toho pak logicky plyne, že jsi vedle jak ta jedle.
edit: tvůj problém je, že počítáš watty u stejnosměru, tam je samozřejmě P=U*I a 250W na 12V je opravdu nějakých 20A, což u 225Ah baterie je někde u 9-10 hodin. Jenže (!!), my v reálu ještě konvertujeme na střídavý (ztráty) a dále zátěž je elektronika, tj. zátěž nikoli čistě odporová (pro ni se udávají hodnoty ve VA), ale zátěž kde činný výkon (W) je rozdílný od toho zdánlivého (VA).
Logicky z toho plyne jediné. 225 Ah baterie v dobrém stavu dokáže dávat 22.5 A po dobu 10 hodin! Od toho se odvíjejí veškeré výpočty. I když vezmu v potaz ztráty, tak se nikdy nedostanu na tři hodiny! Ale můžeme se o tom dohadovat do nekonečna. Sám uvidí až to zkusí.
Na ty tvoje tři hodiny by to muselo vypadat asi takto a to jsou hodně nadsazené hodnoty:
Výkon odebíraný z měniče: 500 W
Napětí akumulátoru: 12 V
Kapacita akumulátoru: 225 Ah
Vnitřní ztráty měniče: 40 %
--------------------------
Proud z akumulátoru: 69.4 A
Doba provozu: 3.2 hodin
Omyl. Kapacita akumulátoru je silně závislá na odebíraném proudu a proto výrobci staničních akumulátorů k danému vybíjecímu proudu a ke konečnému vybíjecímu napětí udává kapacitu akumulátoru.
což ovšem platí pro nový akumulátor. Po pár letech začne být vliv vnitřního odporu znatelný. Samozřejmě to závisí na konstrukci a materiálech. Kvalitní akumulátory s tím problém nemíbají, ovšem taky něco stojí.
Tady je on-line kalkulačka výdrže UPS:
http://www.blogovnik.cz/vypocet-vybiti-akumulatoru -nebo-baterie-online-201406071516.php
Tak větší blbost jsem neviděl... Možná ano, ale asi je to už delší dobu.