Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
přibližně 3 hodiny.
touchwood 19.09.2013 10:18
touchwood
Zajíma mně jak si to vypočítal, to je pro mně důležité.
madzio 19.09.2013 10:21
madzio
Já bych řekl, že vydrží kolem 9. hodin http://www.menice-napeti.cz/menice-napeti-vypocty. php
Faur-Play 19.09.2013 10:34
Faur-Play
OMG..
touchwood 19.09.2013 10:36
touchwood
To je vlastně to samé, ne? Ale mohu se mýlit, samozřejmě.
Faur-Play 19.09.2013 10:40
Faur-Play
principiálně ano, ale navalit tam 13% ztrátu a čekat že to bude stejné u vše invertorů je nesmysl. N…
touchwood 19.09.2013 10:45
touchwood
Principiálně ano, tak proč to divení? Jako přibližný výpočet to stačí. Já bych se zase dost divil, k…
Fair-Play 19.09.2013 10:50
Fair-Play
jako přibližný rozdíl 300% mi nepřijde moc přibližný ;-) Kdyby ses uráčil podívat na stránky toho i…
touchwood 19.09.2013 13:13
touchwood
Logicky z toho plyne jediné. 225 Ah baterie v dobrém stavu dokáže dávat 22.5 A po dobu 10 hodin! Od…
Fair-Play 19.09.2013 13:27
Fair-Play
Omyl. Kapacita akumulátoru je silně závislá na odebíraném proudu a proto výrobci staničních akumulát…
ms 21.09.2014 12:35
ms
výrobci staničních akumulátorů k danému vybíjecímu proudu a ke konečnému vybíjecímu napětí udává kap… poslední
jirka44 22.09.2014 05:11
jirka44

principiálně ano, ale navalit tam 13% ztrátu a čekat že to bude stejné u vše invertorů je nesmysl. Navíc účinnost se mění podle zátěže, graf výdrže (čas běhu) v závislosti na zátěži (W) není přímka, ale křivka. Proto jsi spočítal hausnumero. Na určení přibližné (opkauji, přibližné) doby běhu se používají právě buď tabulky, nebo rovnou odečet z grafu.

Principiálně ano, tak proč to divení? Jako přibližný výpočet to stačí. Já bych se zase dost divil, kdyby to na 250W běželo jen tři hodiny (jak jsi k tomu numeru došel). Jinak jistě víš, jak se počítá Ah u baterie. I když vezmu maximální odběr 420W a ztráty 25% tak jsem někde na 5. hodinách.

jako přibližný rozdíl 300% mi nepřijde moc přibližný ;-)

Kdyby ses uráčil podívat na stránky toho invertoru, našel bys tam tabulku, která jednoznačně popisuje, kolik vydrží 100Ah baterie. No a když tytéž hodnoty narveš do toho tvého supervýpočtu (jen tak pro kontrolu, zda ten tvůj logický postup nemá nějakou botu), vyjdou ti taky úplná hausnumera. Z toho pak logicky plyne, že jsi vedle jak ta jedle.

edit: tvůj problém je, že počítáš watty u stejnosměru, tam je samozřejmě P=U*I a 250W na 12V je opravdu nějakých 20A, což u 225Ah baterie je někde u 9-10 hodin. Jenže (!!), my v reálu ještě konvertujeme na střídavý (ztráty) a dále zátěž je elektronika, tj. zátěž nikoli čistě odporová (pro ni se udávají hodnoty ve VA), ale zátěž kde činný výkon (W) je rozdílný od toho zdánlivého (VA).

Logicky z toho plyne jediné. 225 Ah baterie v dobrém stavu dokáže dávat 22.5 A po dobu 10 hodin! Od toho se odvíjejí veškeré výpočty. I když vezmu v potaz ztráty, tak se nikdy nedostanu na tři hodiny! Ale můžeme se o tom dohadovat do nekonečna. Sám uvidí až to zkusí.:-)
Na ty tvoje tři hodiny by to muselo vypadat asi takto a to jsou hodně nadsazené hodnoty:

Výkon odebíraný z měniče: 500 W
Napětí akumulátoru: 12 V
Kapacita akumulátoru: 225 Ah
Vnitřní ztráty měniče: 40 %
--------------------------
Proud z akumulátoru: 69.4 A
Doba provozu: 3.2 hodin